Bonjour a tous
Dans une grange qui n'est pas équipée en électricité, qu'elle est le minimum pour obtenir le consuel en triphasé en sachant :
- qu'elle ne serra pas habitée , pas de rénovation !
- pour un usage personnel
Besoin : 3 prises en tri , 5 en mono, de l'éclairage, alarme, rideau métallique
Je dois faire passer la socotec avant le consuel ?
Merci
Pierre
Consuel pour une grange
- FUTERTAS
- De passage
- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
Consuel pour une grange
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Re: Consuel pour une grange
Bonjour
A minima :
- Alimentation en 4x16²
- Terre inférieure à 100 ohms
- Interrupteur différentiel 30mA 63A tetra
- Disjoncteurs nécessaires aux circuits, de calibre adapté à la section des circuits
- Terre présente sur tous les circuits
Si c'est pour un usage perso, pas besoin de SOCOTEC.
A minima :
- Alimentation en 4x16²
- Terre inférieure à 100 ohms
- Interrupteur différentiel 30mA 63A tetra
- Disjoncteurs nécessaires aux circuits, de calibre adapté à la section des circuits
- Terre présente sur tous les circuits
Si c'est pour un usage perso, pas besoin de SOCOTEC.
Carminas
- FUTERTAS
- De passage
- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
Re: Consuel pour une grange
Bonsoir,
Merci pour les précisions
Merci pour les précisions
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
- FUTERTAS
- De passage
- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
Re: Consuel pour une grange
Bonjour
Pas d'obligation pour un parafoudre ?
Merci
Pas d'obligation pour un parafoudre ?
Merci
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Re: Consuel pour une grange
Bonjour
Bonne remarque
Je n'ai pas se réflexe étant d'un département où ce n'est pas obligatoire
Là je ne suis pas spécialiste du sujet et hors locaux d'habititations je ne connais pas les obligations
Bonne remarque
Je n'ai pas se réflexe étant d'un département où ce n'est pas obligatoire
Là je ne suis pas spécialiste du sujet et hors locaux d'habititations je ne connais pas les obligations
Carminas
- FUTERTAS
- De passage
- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
Re: Consuel pour une grange
Bonsoir,
Pareil pour moi, hors locaux d'habitations, je ne connais pas les obligations
Dans notre département, c'est obligatoire les parafoudres et en tetra ça coûte un saladier
Pareil pour moi, hors locaux d'habitations, je ne connais pas les obligations
Dans notre département, c'est obligatoire les parafoudres et en tetra ça coûte un saladier
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités