Le groupe a tres bien fonctionné la veille. Le lendemain, il démarre sans soucis puis cale au bout de 5 secondes et cela 3 fois de suite puis s'arréte totalement.
Le code panne est
* AR déf mes vit
Si quelqu'un a une petite idée de ce que cela signifie pour m'aider à m orienter sur la nature de la panne.. Je suis sur un site isolé. Groupe en panne donc pas d'électricité ni d'eau.
D'avance milles mercis.
panne grpe electrogéne ITCPower DG12000XSE-T
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: panne grpe electrogéne ITCPower DG12000XSE-T
Bonjour,
Traduction probable: Arrêt sur défaut mesure de vitesse.
Capteur défectueux ou déconnecté.
Vérifiez toutefois si le défaut n'apparaît pas APRES le calage
Cordialement
Traduction probable: Arrêt sur défaut mesure de vitesse.
Capteur défectueux ou déconnecté.
Vérifiez toutefois si le défaut n'apparaît pas APRES le calage