bornier phase neutre pour tableau secondaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

bornier phase neutre pour tableau secondaire

Message par pascaldugard »

Bonjour à tous
je me pose une question sur l'alimentation d'un tableau secondaire: pourquoi faut il passer par les borniers de répartition du tableau général plutôt que directement par les peignes horizontaux pour poser mon disjo 32? Car si on passe par les peignes horizontaux on profite du parafoudre et de l'interrupteur sectionneur, non?
Si je dois absolument passer par les borniers, est-ce que le parafoudre et l'inter sectionneur fonctionnent pour ce 2ème tableau ou il faut que je prévois qq chose dedans?? (celui que j'ai sur mon tableau général est: LEGRAND DX3 Interrupteur sectionneur bipolaire 400V 63A - 406441)
Merci d'avance pour vos réponses et désolé pour cette question surement tirée par le cheveux.... [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: bornier phase neutre pour tableau secondaire

Message par Carminas »

Bonjour

Votre descriptif n'est pas clair.
Une photo de votre installation aiderait.

Le rôle d'un parafoudre est d'evacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre, pas de protéger des circuits qui seraient en aval.

L'interrupteur sectionneur ? On ne comprend pas où se trouve dans votre installation celui que vous évoquez.

Les solutions pour le départ vers un tableau divisionnaire ?
- des borniers phase/neutre
- un peigne vertical
- les bornes amonts d'un différentiel (mais moins bien)
Carminas
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: bornier phase neutre pour tableau secondaire

Message par pascaldugard »

Image

Merci de vous pencher sur mes élucubrations!!!
C'est vrai que le cablage du tableau divisionnaire est confus pour moi. Je veux installer un TD dans ma cave pour bien séparer la cave de la maison (petit tableau pour 2 circuits prises et 1 circuit éclairage).
Je mets un disjo 32A du tableau principal avec un cable 10 carré ( un peu gros, je sais, mais je l'avais...)qui pars vers le 2ème tableau.
C'est ce disjo 32A que je ne sais pas sur quoi brancher mais dans ta réponse je vois que je peux le connecter sur le peigne vertical (je suppose que c'est aux petits plots libres en diagonale bleu noir au dessus du differentiel?)
Ensuite, dans mon petit tableau, je dois prévoir aussi une coupure d'urgence et un parafoudre? ou simplement partir sur un ID et mes disjo?
Je me mets en sueur avec toutes ces normes car je sais que le consuel n'est pas souple quand il a à faire à un particulier et puis aussi, j'aime bien comprendre ce que je fais....
Désolé, j'ai fais ce dessin car je suis pas sur le chantier le week-end, je n'ai pas représenté les terres mais elles sont bien présentes. Mon tableau n'est pas encore alimenté car j'ai un coffret de chantier et quand je serai prêt pour l'alimentation, je posterai une photo de la bête avant le branchement pour un petit tour d'horizon.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: bornier phase neutre pour tableau secondaire

Message par Carminas »

Bonjour

Ok, l'interrupteur sectionneur est donc la coupure d'urgence du logement.

Vu que vous avez un peigne vertical, le plus pertinent et le plus simple est de repartir de celui-ci pour alimenter votre peigne vertical.

Dans le petit tableau si vous avez un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui servira de coupure d'urgence.
Inutile donc d'ajouter un interrupteur sectionneur
Inutile également de mettre un parafoudre vu qu'il est déjà dans le tableau principal.
Carminas
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: bornier phase neutre pour tableau secondaire

Message par pascaldugard »

Hou lala, plus rapide que la foudre!!!
c'est vrai que je n'ai pas précisé le pourquoi de l'inter. sectionneur, pardon.
Vu que vous avez un peigne vertical, le plus pertinent et le plus simple est de repartir de celui-ci pour alimenter votre peigne vertical.
vous vouliez dire "pour alimenter le tableau secondaire"?
Tout devient limpide
Oui, il n'y aura qu'un ID.
En fait , le parafoudre, il doit y en avoir un, c'est tout.
Et c'est logique que l'ID serve de coupure d'urgence lorsqu'il est seul....
merci bien et à bientôt
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: bornier phase neutre pour tableau secondaire

Message par Carminas »

coquille de saisie :oops:

Je voulais dire "pour alimenter votre disjoncteur 32A"
Carminas
Avatar du membre
pascaldugard
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 19:32
Localisation : gard
Contact :

Re: bornier phase neutre pour tableau secondaire

Message par pascaldugard »

oui, c'est que j'avais compris :-P
En tous cas, merci encore
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités