Bonjour tout le monde.
J'ai un question concernant la mass de post H61
J'ai trouvé une mesure de 350 v entre phase et la mass au niveau de disjoncteur de post
Je sais pas le problème. 8-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mesure phase et la mass

Message par RFco »

Hello.

Entre chacune des phases et la "masse"?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Swayat
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 27 oct. 2021 23:42
Contact :

Re: Mesure phase et la mass

Message par Swayat »

Hello.

Phases et mass
184v
350v
232v

Phase et neutre
Enter 234v et 230v

Sachant que le neutre n'est pas lié à la terre au niveau de post
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Mesure phase et la mass

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation.
Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire.
Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs peuvent être soumis à une tension proche de la tension composée, dû à la rupture de neutre.
La tension aux bornes des récepteurs varie en fonction de l'impédance de chaque groupe de récepteur.

Cordialement
Avatar du membre
Swayat
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 27 oct. 2021 23:42
Contact :

Re: Mesure phase et la mass

Message par Swayat »

DGPT2 a écrit : ven. 29 oct. 2021 15:41 Bonjour,

Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation.
Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire.
Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs peuvent être soumis à une tension proche de la tension composée, dû à la rupture de neutre.
La tension aux bornes des récepteurs varie en fonction de l'impédance de chaque groupe de récepteur.

Cordialement
La tension enter phase et neutre est normal
Je parle de post H61 evec 2 departs réseau publique
J'ai trouvé les musres suivants enter les phases et la mass de post

184v
350v
232v