J'ai un souci avec un groupe électrogène qui tourne bien mécaniquement mais qui ne produit pas d'électricité.
Je suis arrivé au bout de toutes les solutions lues sur Internet et j'ai besoin d'un petit coup de main...

Pour résumé, l'appareil est BLIZZER BL1100 LIMITED.

Image

Image

Voici le schéma électrique que j'ai relevé avec quelques incertitudes :

Image

Et des photos du faisceau et du pont de diodes :

Image

Image

Comme dit ci-dessus, le moteur démarre et fonctionne parfaitement mais les tensions au 220v et au 12v sont très faibles (quelques volts).

J'ai testé et remplacé le condensateur : RAS
J'ai testé le pont de diodes : elles sont toutes à 0,560v.

En débranchant la fiche et en mesurant du coté de la borne B :
Entre le noir et le rouge : 4,6ohm
Entre le bleu et l'orange : 15,2Mohm (normal à cause du pont de diodes)

Entre les deux fils verts qui sont sur le pont de diodes : 0,1ohm

Entre les deux fils qui sont sur le condensateur : 6,4ohm
Entre les fils du condensateur et la terre : 4,3 et 2,0ohm

Les isolements entre les conducteurs et la terre sont tous à l'infini.

Les protections thermiques qui protègent le 220v et le 12v sont toutes les deux OK.

Quand le groupe fonctionne, la tension sur le 220V est d'environ 3V et le 12V à environ 1,7V.
Quand j'accélère manuellement le groupe, la tension varie.

J'ai pensé à une démagnétisation de l'inductif.
J'ai donc appliqué une tension de 12v depuis une batterie 12V 7.0Ah entre le rouge et le noir sans effet.
J'ai essayé entre les deux verts sans effet.
J'ai essayé de charger le condensateur avec la batterie, également sans effet.

J'arrive au bout de mon imagination.

Avez-vous une idée ?