Bonjour,
J'ai un chauffe-eau en triphasé pour lequel j'aimerais mettre en place un interrupteur programmable. Je trouve assez facilement des interrupteurs programmables monophasés, mais je ne trouve pas leur équivalent en triphasé. J’ai un sérieux doute quant à leurs existences
Auriez-vous une référence à ce sujet ou un conseil de recherche afin de m'orienter ?
Je vous en remercie par avance
J'ai un chauffe-eau en triphasé pour lequel j'aimerais mettre en place un interrupteur programmable. Je trouve assez facilement des interrupteurs programmables monophasés, mais je ne trouve pas leur équivalent en triphasé. J’ai un sérieux doute quant à leurs existences
Auriez-vous une référence à ce sujet ou un conseil de recherche afin de m'orienter ?
Je vous en remercie par avance
Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé
Bonsoir
Cela n'existe pas.
Il faut passer par un interrupteur mono, qui pilote le circuit de commande d'un contacteur de puissance tri :

Cela n'existe pas.
Il faut passer par un interrupteur mono, qui pilote le circuit de commande d'un contacteur de puissance tri :

Carminas
Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé
Bonjour
ok merci m'en doutait n'ayant rien trouvé sur le net
donc interrupteur horaire hager EG 103 B /E
J'ai un contacteur siemens LC1KO9 est-ce qu'il est compatible avec si non si vous pouviez me donner un modèle
merci d'avance
ok merci m'en doutait n'ayant rien trouvé sur le net
donc interrupteur horaire hager EG 103 B /E
J'ai un contacteur siemens LC1KO9 est-ce qu'il est compatible avec si non si vous pouviez me donner un modèle
merci d'avance
Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé
Bonjour
par contre, pour le contacteur si quelqu' un pouvais m'aider je nage complètement
merci d'avance
par contre, pour le contacteur si quelqu' un pouvais m'aider je nage complètement
merci d'avance
Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé
Pour vérifier la compatibilité il faut vérifier que la tension de la bobine est bien en 230v. Soit la référence LC1D09P7.
Pour le câblage de la commande suivez le schéma avec A1 et A2, pour la puissance les fils partant du disjoncteur 16A se câblent en L1 L2 L3 et les fils allant au chauffe eau se câblent sur T1 T2 T3. Il n'y a pas d'ordre dans les fils de puissance.
A+
Pour le câblage de la commande suivez le schéma avec A1 et A2, pour la puissance les fils partant du disjoncteur 16A se câblent en L1 L2 L3 et les fils allant au chauffe eau se câblent sur T1 T2 T3. Il n'y a pas d'ordre dans les fils de puissance.
A+
Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé
Bonjour
est en Hager ça donne quoi ?
Tout mon tableau est en Hager
est en Hager ça donne quoi ?
Tout mon tableau est en Hager
Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé
Bonjour
J'ai commandé celui-là : HAGER ESN320 CONTACTEUR TRIPHASÉ 25 ampères 230VAC 50Hz, 3 CONTACTS A FERMETURES
J'ai commandé celui-là : HAGER ESN320 CONTACTEUR TRIPHASÉ 25 ampères 230VAC 50Hz, 3 CONTACTS A FERMETURES
Re: interrupteur programable pour chauffe eau triphasé
Pour un chauffe eau, j'aurais plus sélectionner un ETC325 qui a une position marche forcée.
A+