Bonjour,
Je suis en train de rénover mon tableau électrique, il s'agit plutôt un agrandissement car avant j'avais un tableau 3 rangés posé directement sur le mur composé des ID et protections Schneider xp.
J'ai acheté un tableau Legrand 4 rangés car je trouve plus facile à installer et un GTL.
Actuellement mes ID (arrivé et départ par le haut) sont reliés au bornier par des câbles H07VK de 10mm2. Afin de faire la place je voulais utiliser un peigne vertical mais impossible de trouver le produit dans les références Schneider alors que Legrand a un peigne 4 rangés très pratique. Donc je pense que je vais utiliser des cordons de repiquage pour relier les ID entre eux. ( Encore pas de référence Schneider). Vous croyez que je peux utiliser les cordons Legrand ? Dans ce cas de figure premier rangé sera alimenté par une câble H07VK de 10mm2, sur le même ID je vais repiquer avec un cordon de repiquage, ainsi de suite. Ce là vous semble correct ?
Merci pour votre réponse !
Rénovation tableau- problématique peigne vertical
Re: Rénovation tableau- problématique peigne vertical
Bonjour
Non c'est interdit d'alimenté un ID qui fait l'objet d'un repiquage avec du 10²
Il faut du 16²
Seul le dernier ID repiqué pourrait être alimenté en 10²
Prendre à la coupe du 16² souple avec embout ou du 16² rigide.
C'est aussi pratique et cela vous offre plus de possibilités.
Non c'est interdit d'alimenté un ID qui fait l'objet d'un repiquage avec du 10²
Il faut du 16²
Seul le dernier ID repiqué pourrait être alimenté en 10²
Prendre à la coupe du 16² souple avec embout ou du 16² rigide.
C'est aussi pratique et cela vous offre plus de possibilités.
Carminas
Re: Rénovation tableau- problématique peigne vertical
Bonjour
Les peignes verticaux existent également chez Schneider, la seule différence c'est qu'il faut les cumuler sur la hauteur.
Attention plusieurs références sont disponibles selon l 'entraxe entre les rangées et le raccordement par le haut ou par le bas.
Ex : ID 40A raccordement par le haut ref R9EXV
Les peignes verticaux existent également chez Schneider, la seule différence c'est qu'il faut les cumuler sur la hauteur.
Attention plusieurs références sont disponibles selon l 'entraxe entre les rangées et le raccordement par le haut ou par le bas.
Ex : ID 40A raccordement par le haut ref R9EXV
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités