Bonjour,
Mon père, ancien électricien, atteint d'alzeimer, à complétement démonté son ventilateur de marque Farelek CM606U. Le moteur a une tension de 220v pour 60W. Le problème c'est qu'il y a 4 fils de couleur et je n'ai ni repères ni schéma :
- Jaune
- Blanc
- Gris
- Violet
+ 2 fils équipés de cosses qui vont sur un condensateur.
le commutateur est de marque Daily Way 11410.
Comment alimenter correctement en 220v ce moteur et câbler les fils qui vont sur le commutateur ?
Merci
Moteur de ventilateur 220v/60w 4 fils + condo
Moteur de ventilateur 220v/60w 4 fils + condo
Modifié en dernier par jmdel95 le ven. 6 août 2021 11:06, modifié 1 fois.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur de ventilateur 220v/60w 4 fils + condo
Bonjour,
Le problème n'est pas de couleurs de fils mais à l'appartenance du couplage de ces fils à l'enroulement et il n'y a que la mesure de résistance ohmique entre tous les fils qui peut donner un début de solution.
Le problème n'est pas de couleurs de fils mais à l'appartenance du couplage de ces fils à l'enroulement et il n'y a que la mesure de résistance ohmique entre tous les fils qui peut donner un début de solution.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur de ventilateur 220v/60w 4 fils + condo
Bonjour,
J'ai effectué des mesures au multimètre :
blanc et gris : 489 Ohms
blanc et violet : 224 Ohms
blanc et jaune : 136 Ohms
gris et blanc : 224 Ohms
gris et violet : 711 Ohms
gris et jaune : 89 Ohms
violet et blanc : 224 Ohms
violet et gris : 89 Ohms
violet et jaune : 89 Ohms
jaune et blanc : 136 Ohms
jaune et violet : 89 Ohms
jaune et gris : 625 Ohms
blanc condo et blanc : 477 Ohms
blanc condo et gris : 5 Ohms
blanc condo et violet : 694 Ohms
blanc condo et jaune : 625 Ohms
rouge condo et blanc : 427 ohms
rouge condo et gris : 913 ohms
rouge condo et violet : 207 Ohms
rouge condo et jaune : 295 Ohms
Une idée car pour moi mon domaine de prédilection c'est le développement de logiciels ?
Merci d'avance
J'ai effectué des mesures au multimètre :
blanc et gris : 489 Ohms
blanc et violet : 224 Ohms
blanc et jaune : 136 Ohms
gris et blanc : 224 Ohms
gris et violet : 711 Ohms
gris et jaune : 89 Ohms
violet et blanc : 224 Ohms
violet et gris : 89 Ohms
violet et jaune : 89 Ohms
jaune et blanc : 136 Ohms
jaune et violet : 89 Ohms
jaune et gris : 625 Ohms
blanc condo et blanc : 477 Ohms
blanc condo et gris : 5 Ohms
blanc condo et violet : 694 Ohms
blanc condo et jaune : 625 Ohms
rouge condo et blanc : 427 ohms
rouge condo et gris : 913 ohms
rouge condo et violet : 207 Ohms
rouge condo et jaune : 295 Ohms
Une idée car pour moi mon domaine de prédilection c'est le développement de logiciels ?
Merci d'avance
Qui est en ligne