Bonjour,
je retape actuellement l'atelier de forgeron de mon grand-père abandonné depuis 50ans.
Je commence par la perceuse.
- Alimentation 3x 380v et pas de plaque constructeur
- Commutateur HS 6 fils sortie moteur repérage facile 1 2 3 avec L1 L2 L3 pour 1 vitesse et 4 5 6 avec L1 L2 L3 pour la 2
- Nouveau contacteur 1 off 2
Pos 1 le moteur tourne doucement
Off
Pos 2 le moteur tour rapidement
Pour moi parfait
Mais ma question lorsque je passe rapidement de la position 2 a la position 1 le moteur tourne encore plus vite.
les resistances entre les bobine 1 2 3 4 5 6 sont identique
est- ce possible ? je crois que j'aurais du prendre un commutateur off 1 2 off
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... elier2.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... elier1.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... elier3.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... elier4.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 135135.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 113000.jpg
Merci de votre aide
Cordialement
Antho
Moteur Tri 2 Vitesses avec doute
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur Tri 2 Vitesses avec doute
Bonjour,
Un grand merci pour la visite photographique de l'atelier.
Avec un si grand nombre d'années d'inactivité le problème et surtout l'état des isolants aussi bien des enroulements des moteurs que des cables électriques.
Le moteur de perceuse est probablement un vitesses, à savoir avec enroulements ou Dahlander.
Si le moteur débranché les 6 fils sont en contact c'est un Dahlander;
Si i y a 2 groupes de 3 fils en contact c'est un 2 enroulements.
Un grand merci pour la visite photographique de l'atelier.
Avec un si grand nombre d'années d'inactivité le problème et surtout l'état des isolants aussi bien des enroulements des moteurs que des cables électriques.
Le moteur de perceuse est probablement un vitesses, à savoir avec enroulements ou Dahlander.
Si le moteur débranché les 6 fils sont en contact c'est un Dahlander;
Si i y a 2 groupes de 3 fils en contact c'est un 2 enroulements.
Amicalement.