Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Message par halimo »

Bonjour,
J'ai besoin de votre aide concernant le schéma de cablage ballast et amorçeur pour alimenter un luminaire SHP, Lequel est conforme :

Montage série, parrallèle ou semi-parrallèle
Ballast et amorçeurs 2 fils ou 3 fils

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Message par pericles »

bonjour,

c'est suivant le type de la lampe

Parallèle
halogénures métalliques sodium basse pression SOX

Semi-parallèle
sodium haute pression SON

Série
iodures métalliques compactes

voir le mémo ci joint https://www.cjoint.com/c/KGgsBzQ6fh6

cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Message par halimo »

Bonjour,
Merci pour votre réponce, en effet j'ai vu ce doc mais je m'interroge s'il y a des inconvinements ou anomalies si je mets un montage série pour un SHP?
car j'ai vu des luminaire SHP avec montage 2 fils est ce une mauvaise habitude ?

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Message par pericles »

bonjour,

L'amorceur 2 fils se branche aux bornes de la lampe.
Autonome, il génère lui même l'impulsion HT.
Il est préconisé lorsque le parc appareillage est d'origine variée.
voir page 6
https://docplayer.fr/184194507-Notes-co ... rcial.html


voir Amorceurs-1491920725_ABEL éclairage.pdf
https://www.abeleclairage.fr/download/a ... 920725.pdf
Code100073 - Amorceur AT2F : temporisé à 20 min environ.
Amorçage progressif s’adaptant aux SHP et IM.
Fonction anticycling de fin de vie des lampes.
Pour lampes SHP 50 à 1 000 W - 230 V.Pour lampes IM 35 à 1 000 W - 230 V.

Cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Message par halimo »

Bonjour,
Merci pour la réponse
Avatar du membre
Vyllaty3
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 23 juil. 2021 06:35
Contact :

Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP

Message par Vyllaty3 »

ton article est génial
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités