Matérièl bimétal

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Matérièl bimétal

Message par halimo »

Bonjour,

pourriez vois me décrire que signifie Bimétal ? ( domaine de borniers, bornes, traversés,...) ?
est ce que les borniers en laiton nous permet de connecter les cobducteurs soit en l'aluminium ou en cuivre ?

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Matérièl bimétal

Message par pericles »

bonjour,
les cosses bi-métal sont utilisées pour le raccordement des câbles en aluminium sur des plages de raccordement en cuivre.

Les cosses bi-métal sont soudées par friction

Les cosses bi-métal sont constituées d'une plage en cuivre et d'un fût en aluminium à sertir par poinçonnage profond ou à sertir par rétreint hexagonal.

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDzmLLfPzrB
cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Matérièl bimétal

Message par halimo »

Bonsoir
Merci pour la réponse
ma question porte surtout sur les borniers bimétal ?
les borniers en laiton étamé peuvent recevoir l'ALU ou le CU, est ce que le mot bimétal y correspond ?
Ou bien bimetal correspond à un objet avec une extremité ALU et l'autre CU?
Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Matérièl bimétal

Message par pericles »

bonjour,
le seul bornier bi-métal que je connaisse, est le bornier de terre des chemins de câble

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KEfpyldpOmH
cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Matérièl bimétal

Message par halimo »

Bonjour,

les borniers des boutiers en pied de candélabre sont en laiton étamé sur les fiches techniques des constructeurs le mot bimétal est mentionné

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités