Bonjour,
Un grand merci a tous pour vos reponses tres completes ,j en ferai bon usage.
J ai contacte localement des personnes qui s etaient servies de groupes electrogene d entree de gamme pour faire tourner:congelateurs frigo, eclairage,chaudiere fioul,suite aux coupures edf que nous avons eus
Apparement pas de problemes particuliers,sauf bien sur ceux qui n avaient pas disjoncte,mais c est un autre probleme
Au plaisir
ston
regulation groupe electrogene?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: regulation groupe electrogene?
Bonjour,
La généralité, c'est quand même l'alternateur avec régulation "compound" dans laquelle un deuxième bobinage corrige l'excitation proportionnellement au courant débité. Ca convient dans la majorité des cas, bien que la régulation ne soit pas très fine.
Au dessus, il y a l'AVR ou autre, avec une circuit de régulation électronique (apparemment ce que vous avez; ce qui est curieux, c'est que la notice ne valorise pas du tout le produit!).
Encore au dessus, le système "inverter", c'est en gros un onduleur dans lequel l'alternateur remplace la batterie.
Donc, comme le suggère le comparatif, la génératrice asynchrone, c'est le très bas de gamme, aux usages très limités.Mais si l'on s'en tient à ces usages, ça marche à peu près.
Si le moteur en fournit trop, le vitesse augmente, donc la fréquence avec des conséquence sur la tension etc.-> nécessité de réguler la vitesse à une valeur fixe
et l'énergie réactive, fournie par un alternateur ou un condensateur et consommée par tous les bobinages. C'est la tension qui baisse ou qui monte selon qu'il y en a respectivement pas assez ou trop.
Les kVA, c'est le produit des valeurs U et I fournies par le générateur.
Le
est tout simplement le pourcentage de puissance active contenue dans les kVA nommés "Puissance apparente"
Pour un récepteur, plus le
est voisin de 1, meilleure est sa qualité (votre onduleur par exemple)
Pour un générateur, dire qu'il délivre un
de 1 signifie qu'il est incapable de fournir le réactif dont ont besoin les appareils inductifs qui ne possèdent pas leur propre source (comme un condensateur, appelé dans ce cas "de compensation").
Un alternateur délivre du réactif "à la demande", il suffit d'augmenter l'excitation, ce que fait avec plus ou moins de précision la régulation.
La limite, c'est le courant que peuvent supporter les bobinages. Par convention (et normalisation), tous les alternateurs sont définis à cos phi 0,8. Qu'est-ce que cela signifie ?
Un appareil plaqué 1000 VA doit être associé à un moteur donnant 800 watts (plus pertes)
Si on a des lampes incandescence(
1, il peut délivrer jusqu'à 1000 watts si le moteur est surdimensionné et les lui fournit. Dans ce cas, 1000 VA = 1000 W
Si le récepteur a un
0,5 (très bas), il peut délivrer 1000 VA, mais 500 watts seulement.
Ce n'est pas très facile à expliquer, j'espère une fois de plus ne pas vous avoir "noyé"...
Mais, au final, vous ne semblez pas avoir fait une mauvaise affaire! Ce qui est regrettable, c'est, comme souvent, la mauvaise rédaction des notices.
A+
J'ai l'impression que "c'est du matériel HONDA qui n'ose pas dire son nom", principe bien connu de la sous-marque qui permet de baisser les prix sans nuire à l'image de la marque.zetou a écrit : Nouvelle interrogation, comment se fait-il que j'ai une géné synchrone sur cet appareil très bas de gamme, alors que d'après le catalogue Honda, c'est le must des géné ?
La généralité, c'est quand même l'alternateur avec régulation "compound" dans laquelle un deuxième bobinage corrige l'excitation proportionnellement au courant débité. Ca convient dans la majorité des cas, bien que la régulation ne soit pas très fine.
Au dessus, il y a l'AVR ou autre, avec une circuit de régulation électronique (apparemment ce que vous avez; ce qui est curieux, c'est que la notice ne valorise pas du tout le produit!).
Encore au dessus, le système "inverter", c'est en gros un onduleur dans lequel l'alternateur remplace la batterie.
Donc, comme le suggère le comparatif, la génératrice asynchrone, c'est le très bas de gamme, aux usages très limités.Mais si l'on s'en tient à ces usages, ça marche à peu près.
On distingue l'énergie active, fournie par le moteur thermique et convertie en électricité par le générateur = des Wattszetou a écrit :
Aucune idée, je ne sais même pas ce que signifieégal à 1.
![]()
Si le moteur en fournit trop, le vitesse augmente, donc la fréquence avec des conséquence sur la tension etc.-> nécessité de réguler la vitesse à une valeur fixe
et l'énergie réactive, fournie par un alternateur ou un condensateur et consommée par tous les bobinages. C'est la tension qui baisse ou qui monte selon qu'il y en a respectivement pas assez ou trop.
Les kVA, c'est le produit des valeurs U et I fournies par le générateur.
Le
Pour un récepteur, plus le
Pour un générateur, dire qu'il délivre un
Un alternateur délivre du réactif "à la demande", il suffit d'augmenter l'excitation, ce que fait avec plus ou moins de précision la régulation.
La limite, c'est le courant que peuvent supporter les bobinages. Par convention (et normalisation), tous les alternateurs sont définis à cos phi 0,8. Qu'est-ce que cela signifie ?
Un appareil plaqué 1000 VA doit être associé à un moteur donnant 800 watts (plus pertes)
Si on a des lampes incandescence(
Si le récepteur a un
Ce n'est pas très facile à expliquer, j'espère une fois de plus ne pas vous avoir "noyé"...
Mais, au final, vous ne semblez pas avoir fait une mauvaise affaire! Ce qui est regrettable, c'est, comme souvent, la mauvaise rédaction des notices.
A+
Re: regulation groupe electrogene?
Encore une fois grand merci Candela pour vos explications, on ne peut plus complètes.
Joyeux Noël
![supercontent [supercontent]](./images/smilies/yahoo_supercontent.gif)
Joyeux Noël
Re: regulation groupe electrogene?
bonjours à tous, vos commentaires me font un peu sourire,ce que je peux vous dire c'est qu'avant d'acheter un groupe electrogene il faut toujours se referer à un professionel,afin qu'il evalue la puissance totale de vos équipements afin d'estimer la puissance du groupe à acheter.Pour ceux qui ont déja acheter leur groupe,je leur conseille de se faire installer un disposif entre le groupe et les equipements domestiques,permettant ainsi aux équipements d'etre alimenter 45 secondes ou 1 minute après le démarrage du groupe.Si tout ceci coute cher alors débrancher toujours vos équipements avant de démarrer votre groupe et dès que le groupe a pris son régime normal alors brancher vos équipements!!
NB:un groupe électrogène qui démarre avec une charge a ses bornes fini toujours par étouffer.
NB:un groupe électrogène qui démarre avec une charge a ses bornes fini toujours par étouffer.
Re: regulation groupe electrogene?
Bonjour
Merci pour vos precieux renseignements
Au plaisir
Ston
Merci pour vos precieux renseignements
Au plaisir
Ston
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

