Relier un tableau secondaire sur un ID40A deja utilisé

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
danko45
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : ven. 18 mars 2016 21:13
Contact :

Relier un tableau secondaire sur un ID40A deja utilisé

Message par danko45 »

Bonjour

peut on faire le montage suivant ? (sur un abonnement Tri 15kw 30A par phase)

ID 40A 30mA Tri
--> Câble 10² vers Tableau 1 situé dans la même baie
--> Câble 10² sur 12m -> Tableau 2 --> Interrupteur sectionneur (ou directement bornier) puis disjoncteurs 16A, 10A...

Cela me permettrait d'économiser un emplacement (et un achat) pour un autre ID 40A dans ma baie principale.

Dans le cas ou cela ne serait pas possible vaut il mieux placer un Interrupteur Sectionneur dans la baie principale et un ID 40A 30mA dans le tableau 2 situé dans le garage ou inversement ?

Merci !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Relier un tableau secondaire sur un ID40A deja utilisé

Message par Carminas »

Bonjour

Dans quel contexte ?

Si c'est une installation domestique, il vous faut mettre un disjoncteur de calibre adapté au départ du câble vers le tableau 2

Un seul ID pour 2 tableaux, ce n'est pas top pour la sélectivité
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités