démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
lilyy89
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : dim. 21 févr. 2021 18:24
Contact :

démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations

Message par lilyy89 »

Bonjour :-) ,

J'aimerai savoir comment fonctionne un démarrage direct d'un moteur à un sens et deux sens de rotations eu quelques mots si possible.

Pourquoi il y'a la présence d'un système d'interverrouillage lorsque il y a la présence de deux contacteurs en parallèle ?

Quelle est la différence entre un démarrage direct et indirect ?

Est ce que lorsque c'est un démarrage direct , le démarreur ou le variateur est obligatoire?

Quelle est la différence entre un démarreur et un variateur ?

Désolée je sais qu'il y a beaucoup de questions :(

En vous remerciant par avance :-D :-D
Avatar du membre
Nicolas123
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 2 avr. 2021 16:43
Contact :

Re: démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations

Message par Nicolas123 »

Bonjour,

je suis également intéressé.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations

Message par pericles »

bonjour,

voir les réponses et les liens https://www.cjoint.com/c/KDdpZguFI6B

cordialement
Avatar du membre
JBTROTECH
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 7 avr. 2021 16:57
Contact :

Re: démarrage direct moteur 1/2 sens de rotations

Message par JBTROTECH »

Très simple.
Comme vous le savez surement, le sens de rotation dépend de l'ordre de phases de l'alimentation du moteur.
Si phase 1 arrive suivit de la 2 et la 3 on parle de sens direct. Sinon on parle de sens inverse.
Les deux contacteurs sont donc alimentés un en direct, l'autre en indirect. Ainsi selon lequel est alimenté le sens de rotation du moteur serra changé.
Le verrouillage mécanique est indispensable pour s'assurer que les deux contacteurs ne soient pas FERMES en MEME TEMPS (raison mécanique ou électrique) car puisque l'ordre de phases est différent, deux phases différentes seront en contact = court-circuit biphasé à 400V.

Cdlt.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité