Horloge 2 chauffe eau, 2 phases

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
macintosh
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 7 mars 2021 19:06
Contact :

Horloge 2 chauffe eau, 2 phases

Message par macintosh »

Bonjour,

Je vais essayer poser la question le plus simplement possible, je m’arrache les cheveux pour trouver une solution à ce problème.
J’ai une installation en triphasé, mais j’ai deux chauffe eau en monophasé branchés sur 2 phases différentes (un de 150 litres 2200 kw et l’autre de 300 litres environ 3500 Kw) . Je voudrais mettre ces deux chauffe eau en horaire jour/nuit. J’ai un compteur Linky, mais il est à l’extérieur loin de mon compteur et ce serait compliqué (hélas) de raccorder son contacteur jour/nuit à mon installation.
J’ai actuellement dans mon tableau une horloge Legrand Microrex D22 inutilisée. Je cherche à utiliser cette seule horloge pour mes deux chauffe eau. Impossible de trouver sur Internet si je peux l’utiliser pour deux phases différentes (je pense que oui, mais ce n’est pas clair). Pensez vous qu’en utilisant 2 contacteurs différents( type Legrand LEG412501) en sortie de cette horloge (soit sur une même sortie, soit sur deux sorties différentes), cela pourrait fonctionner?
Et si oui, auriez vous un schéma à me proposer?
En vous remerciant sincèrement par avance,
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Horloge 2 chauffe eau, 2 phases

Message par Carminas »

Bonjour

Comme ceci

A adapter à votre horloge mais le principe est le même

Image
Carminas
Avatar du membre
macintosh
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 7 mars 2021 19:06
Contact :

Re: Horloge 2 chauffe eau, 2 phases

Message par macintosh »

Un grand merci pour votre réponse !!
Avec ce type de câblage cela ne pose pas de problème si l'horloge pilote les deux contacteurs branchés chacun sur une phase différente?
Bonne journée !
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Horloge 2 chauffe eau, 2 phases

Message par Didier62 »

bonjour,
macintosh a écrit : lun. 8 mars 2021 11:16
Avec ce type de câblage cela ne pose pas de problème si l'horloge pilote les deux contacteurs branchés chacun sur une phase différente?
non, aucun souci
l'inter horaire ne pilote que des bobines de contacteur, il n' a aucune puissance

cdlt
Avatar du membre
macintosh
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 7 mars 2021 19:06
Contact :

Re: Horloge 2 chauffe eau, 2 phases

Message par macintosh »

Merci 1000 fois à vous deux pour avoir pris sur votre temps pour m'aider !!!
Bonne fin de journée,
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités