Bonsoir à tous,
Je dois prolonger le réseau de BAES d'un ERP. D'apres la norme NFC, je dois utiliser du cable de résistance au feu catégorie C2.
Malgré mes recherches, je ne parviens pas à trouver ce type de cable. Je trouve du CR1-C1 ANTI INCENDIE, mais rien en C2 seul.
Un électricien me dis d'utiliser du 5G1,5 classique, ce qui semblerait possible, puisque tout les câblages que je rencontré concernant les Baes, sont des câblages courant.
Quelqu'un est-il en mesure de m'éclairer sur ces questions ?
Merci d'avance.
Catégorie cable alimentation BAES
Re: Catégorie cable alimentation BAES
Bonjour
effectivement du 5G convient. Le CR1 est utilisé pour les réseaux d'alarme incendie (sirène, déclencheur ...)
A+
effectivement du 5G convient. Le CR1 est utilisé pour les réseaux d'alarme incendie (sirène, déclencheur ...)
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

