Bonjour à tous,
En amont d'un projet de réalisation d'une prise de terre, existe-il une méthode pour estimer, ou déduire précisément, le nombre de piquet de cuivre ainsi que la longueur du conducteur de terre enfoui en fonction de la mesure de la de la résistivité du sol ?
Sur la base de ce que j'ai vu jusqu'a présent, ce type de projet se passe dans cet ordre :
- Estimation du matériel nécessaire
- installation
- Contrôle, mesure de la prise de terre (méthode des 3 piquets)
- Ajustement si nécessaire selon les différents leviers possibles (rajout de piquet, de câble, grille, etc.)
Le problème de ce procédé, c'est que sans méthode de mesure précise pour calculer dés le départ la quantité de matériel nécessaire, comment l’artisan sait réaliser un devis pour un client ? Si il s'agit d'une simple estimation et qu'a la fin des travaux des ajustements s'avèrent nécessaires pour améliorer la prise de terre, l'artisan risque fort de devoir réaliser ces ajustements à ses frais.
Savez-vous comment cela se passe habituellement ?
Cordialement,
Paulin
Dimensionnement d'un circuit de terre
Re: Dimensionnement d'un circuit de terre
Bonjour
je pense c'est ça ce que vous cherchez
https://cr4.globalspec.com/thread/13123 ... ewcomments
Cordialement
je pense c'est ça ce que vous cherchez
https://cr4.globalspec.com/thread/13123 ... ewcomments
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité