Bonjour,
avec la caméra thermique je trouve 75°C sur la face avant d'un IC60N;
sur le site de schneider :Température de fonctionnement -35…70 °C .
j'aurais bien aimé prendre ça mais le 35C m'embête...
merci d'avance
Quel est la température d'un disjoncteur?
température max disjoncteur
Re: température max disjoncteur
bonjour,
un disjoncteur fonctionne suivant l'effet thermique du courant et il est sensible à la température ambiante, c'est pour cela que certaines armoires électriques sont parfois ventilées.
il faut regarder les abaques des constructeurs car il y a un déclassement en fonction de la T°
par exemple disjoncteur C60N calibre 20A :
à 20°--) 22,2A
à 35°--) 20,6A
à 60°--) 17,6A
cdlt
un disjoncteur fonctionne suivant l'effet thermique du courant et il est sensible à la température ambiante, c'est pour cela que certaines armoires électriques sont parfois ventilées.
il faut regarder les abaques des constructeurs car il y a un déclassement en fonction de la T°
par exemple disjoncteur C60N calibre 20A :
à 20°--) 22,2A
à 35°--) 20,6A
à 60°--) 17,6A
cdlt
Re: température max disjoncteur
Bonjour. Merci de votre réponse. Je pense que le constructeur doit donner une température max. La je ne suis pas sur la température ambiante mais la température du dijo (caméra thermique )
Re: température max disjoncteur
bonjour ,rien a rajouter il a tous ditDidier62 a écrit : ↑lun. 5 oct. 2020 09:25 bonjour,
un disjoncteur fonctionne suivant l'effet thermique du courant et il est sensible à la température ambiante, c'est pour cela que certaines armoires électriques sont parfois ventilées.
il faut regarder les abaques des constructeurs car il y a un déclassement en fonction de la T°
par exemple disjoncteur C60N calibre 20A :
à 20°--) 22,2A
à 35°--) 20,6A
à 60°--) 17,6A
cdlt
Re: température max disjoncteur
Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?
Re: température max disjoncteur
bonjour,
Ce qui arrive fréquemment , c'est un mauvais serrage des conducteurs qui entraine un échauffement, voire destruction de l'appareil , rien à voir avec l'appareil en lui même
cdlt
si l'appareil est parfaitement adapté au circuit qu'il protège , il n'y a aucune raison qu'il provoque un incendie[Interdit] a écrit : ↑dim. 18 oct. 2020 10:02 Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?
Ce qui arrive fréquemment , c'est un mauvais serrage des conducteurs qui entraine un échauffement, voire destruction de l'appareil , rien à voir avec l'appareil en lui même
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités