Que dit la norme sur l'emplacement des TC de comptage BT dans un poste de distribution public et pourquoi ?
1- Sur les bornes secondaires sans ou avec capot du transformateur HTA/BT ?
2- Juste en amont du TIPI ou TUR?
Cordialement.
Emplacement des TC de comptage BT
Re: Emplacement des TC de comptage BT
Bonsoir,
il y a pas de TC de comptage dans un poste de distribution public
que cela soit sur le transformateur, le tipi ou le tur en France à ma connaissance
il y a pas de TC de comptage dans un poste de distribution public
que cela soit sur le transformateur, le tipi ou le tur en France à ma connaissance
Re: Emplacement des TC de comptage BT
Bonjiur,
Oui, J'aurais dit sur un poste abonnée privé ?
Pour les Postes DP (Hors France) parfois on trouve des TC pas pour le comptage mais pour rendement et réference pour augmenter ou abaisser la puissance TR et ici comme reference et comparaison entre consommation global client et comptage à la source du PDP
Cordialement
Oui, J'aurais dit sur un poste abonnée privé ?
Pour les Postes DP (Hors France) parfois on trouve des TC pas pour le comptage mais pour rendement et réference pour augmenter ou abaisser la puissance TR et ici comme reference et comparaison entre consommation global client et comptage à la source du PDP
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Emplacement des TC de comptage BT
Bonjour,
Effectivement, en France je n'en ai jamais vu dans des postes DP; donc la C13_100 n'en parle pas.
A l'étranger, je vois plus des règlements internes aux compagnies distributrices...
perso, je privilégierais des "bushings" sur les bornes HT: c'est plus simple à installer et plus logique vu que la puissance de dimensionnement d'un transfo s'entend au primaire.
Cordialement
Effectivement, en France je n'en ai jamais vu dans des postes DP; donc la C13_100 n'en parle pas.
A l'étranger, je vois plus des règlements internes aux compagnies distributrices...
perso, je privilégierais des "bushings" sur les bornes HT: c'est plus simple à installer et plus logique vu que la puissance de dimensionnement d'un transfo s'entend au primaire.
Cordialement
Re: Emplacement des TC de comptage BT
Bonjour M. Candela,
Je n'ai pas bien saisi le fait de poser les TC coté HTA , pour évaluer le rendement et la charge du transformateur ?
Nous aurons besoin des TT aussi non?