Emplacement des TC de comptage BT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Emplacement des TC de comptage BT

Message par halimo »

Bonjour,
Que dit la norme sur l'emplacement des TC de comptage BT dans un poste de distribution public et pourquoi ?
1- Sur les bornes secondaires sans ou avec capot du transformateur HTA/BT ?
2- Juste en amont du TIPI ou TUR?
Cordialement.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Emplacement des TC de comptage BT

Message par circus »

Bonsoir,

il y a pas de TC de comptage dans un poste de distribution public

que cela soit sur le transformateur, le tipi ou le tur en France à ma connaissance
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Emplacement des TC de comptage BT

Message par halimo »

Bonjiur,
Oui, J'aurais dit sur un poste abonnée privé ?

Pour les Postes DP (Hors France) parfois on trouve des TC pas pour le comptage mais pour rendement et réference pour augmenter ou abaisser la puissance TR et ici comme reference et comparaison entre consommation global client et comptage à la source du PDP

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Emplacement des TC de comptage BT

Message par Candela »

Bonjour,
Effectivement, en France je n'en ai jamais vu dans des postes DP; donc la C13_100 n'en parle pas.
A l'étranger, je vois plus des règlements internes aux compagnies distributrices...
perso, je privilégierais des "bushings" sur les bornes HT: c'est plus simple à installer et plus logique vu que la puissance de dimensionnement d'un transfo s'entend au primaire.

Cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Emplacement des TC de comptage BT

Message par halimo »

Bonjour M. Candela,
Je n'ai pas bien saisi le fait de poser les TC coté HTA , pour évaluer le rendement et la charge du transformateur ?

Nous aurons besoin des TT aussi non?

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités