transformation d'une prise tetra en prise mono

Message par bansai » jeu. 3 sept. 2020 17:46

Bonjour,
je bosse actuellement dans une cuisine ou se trouve une sortie de cable à 5 fils et alimenter par un disjoncteur diferentiel de 10A TETRA le client ne s'en sert plus de cette sortie de cable .
par contre il souhaiterais avoir deux prises mono pour alimenter frigo, micro onde , deux possibilités se présentent ou bien je tire un cable avec installations de disjoncteur mono à la place du tetra( c'est dans mes cordes) ou bien j'exploite la sortie de cable en tetra et je la transforme en 3 prises mono je dispose d'une puissance de 3*10*220=6,6kw or si le deux machines fonctionnent ensembles (frigo +microonde) on est en dessous.
pour la rapidité et le cout j'opterai pour la deuxieme ,parcontre j'en suis pas sur en terme de normes de sécurité.

merci pour votre aide

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3105
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: transformation d'une prise tetra en prise mono

Message par Carminas » jeu. 3 sept. 2020 18:32

Bonsoir


Pour moi, rien n'interdit de faire cela.
C'est tout à fait sécurisé et aux normes (si le différentiel est bien un 30mA).

La limite sera de ne pas tirer plus de 2300W par prise.
Au pire, si on veut plus on met un disjoncteur 16A au départ.

Par contre il est possible que cette sortie de câble étaient prévu pour une plaque électrique.
Dans ce cas on perd ce circuit "obligatoire"
Carminas

Avatar du membre
bansai
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 15 août 2020 22:16
Localisation : Paris

Re: transformation d'une prise tetra en prise mono

Message par bansai » jeu. 3 sept. 2020 20:05

Merci pour ta réponse je ne connait l historique en tout cas c’est une sortie un câble mis en attente dans une boîte de dérivation.