Ajout de four: relier prise existante 16A à un nouveau disjoncteur 20A

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
birdy79
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 30 août 2020 23:14
Contact :

Ajout de four: relier prise existante 16A à un nouveau disjoncteur 20A

Message par birdy79 »

Bonjour,
Je souhaite installer un four dans ma cuisine.
Or je n'ai que des prises 16A raccordées à un disjoncteur 16A.
J'ai vu qu'il fallait qu'un four soit raccordé seul à un disjoncteur 20A.
Je vais donc demander à un électricien déjà de rajouter un disjoncteur 20A qui sera dédié en exclusivité à mon four.
Parmi les prises de la cuisine, je me disais qu'une d'entre elles pourrait être utilisée par mon four.
Si cette prise à des fils en 2.5mm2 (pré requis pour le raccordement au disjoncteur 20A si j'ai bien compris), est ce possible de changer le raccordement de cette prise pour que celle ci soit reliée au nouveau disjoncteur 20A ?
Je précise qu'actuellement cette prise est reliée avec d'autres prises à un même disjoncteur.
Si le fil de la prise n'est pas en 2,5mm2, y a t'il une possibilité pour changer les fils jusqu'au disjoncteur, est ce compliqué ?
Bien sûr vu que je n'y connais rien en électricité, je ferai réaliser les travaux par un électricien.
Je voudrais éviter des goulottes visibles à l'intérieur de la maison.
Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajout de four: relier prise existante 16A à un nouveau disjoncteur 20A

Message par Carminas »

Bonjour
birdy79 a écrit : dim. 30 août 2020 23:23 J'ai vu qu'il fallait qu'un four soit raccordé seul à un disjoncteur 20A.
Vous avez mal vu.
Pour le four la norme demande un circuit spécialisé en 3G2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi.
C'est bien un maximum. 16A conviendra très bien (3680W maxi ce qui suffit pour tous les fours domestiques) et est d'usage courant.

Ce qui pourrait être plus problématique c'est de ne pas avoir un circuit dédié au four, vu les appareils de forte puissances en présence dans la cuisine (rien qu'une bouilloire peut consommer 3000W), il peut y a voir risque de surcharge.

Quand au fils en place, il est fort probable que ce soit du 2,5². A vérifier quand même.
Carminas
Avatar du membre
chouettalors
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
Contact :

Re: Ajout de four: relier prise existante 16A à un nouveau disjoncteur 20A

Message par chouettalors »

Bonjour, comment peut on savoir si son four est sur un seul circuit et a un disjoncteur bien à lui ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajout de four: relier prise existante 16A à un nouveau disjoncteur 20A

Message par Carminas »

Bonjour

Pas de solution miracle, sans étiquetage correct ou plan de repérage

Vous coupez le disjoncteur et vous voyez ce qui ne fonctionne plus
Ou à l'inverse, vous coupez tous les disjoncteurs sauf celui-ci et vous voyez ce qui fonctionne.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités