Bonjour,
J'avais deux telerupteurs bruyant des MERLIN GERIN multi 9 16A 250V.
J'avais voulu les remplacer, je ne suis pas connaisseur, j'ai juste essayé de recopier l'ancien montage mais maintenant les lampes restes constamment allumée. Elles ne s'eteingne que si je garde le bouton poussoire appuyé.
J'ai réalisé des photos avant demontage et après remplacement.
Avant:
après:
Je ne vois pas mon erreur, auriez-vous des suggestions?
Merci,
Pascal.
Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée
- hey_monkey
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. 8 août 2020 18:59
- Contact :
- hey_monkey
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. 8 août 2020 18:59
- Contact :
Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée
Le problème etait dans les boutons poussoirs que j'avais aussi remplacé plutot. Le cablage etait en passant constant et coupure par appuis, avec les anciens telerupteurs ca ne posait pas de problème avec les nouveaux si.
Mon problème est résolu mais pour la santé du forum quelqu'un aurait il une explication a ce phénomène?
Merci.
Mon problème est résolu mais pour la santé du forum quelqu'un aurait il une explication a ce phénomène?
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée
hello
si, en remplacant les poussoirs ils sont câblés en NC au lieu de NO, faut pas s'étonner.
@+
si, en remplacant les poussoirs ils sont câblés en NC au lieu de NO, faut pas s'étonner.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- chouettalors
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités