On peut déplacer un câble sous tension

Pourquoi et qui peut faire quoi !
Répondre
Avatar du membre
akirali
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 14:45
Contact :

On peut déplacer un câble sous tension

Message par akirali »

Bonjour,
On peut déplacer un câble sous tension ( bien sur câble isolé)?

Merci
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: On peut déplacer un câble sous tension

Message par Baboune73 »

Bonjour,

Comme une rallonge électrique branchée?
Avatar du membre
akirali
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 14:45
Contact :

Re: On peut déplacer un câble sous tension

Message par akirali »

Bonjour,

câble souterrain HTA ou BT
ou câble torsadé BT?
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: On peut déplacer un câble sous tension

Message par Baboune73 »

C'est un câble privé d'entreprise , un câble sur le domaine public et ou réseau ERDF ?

Du réseau ERDF non car le réseau est cartographié

Dans une entreprise domaine privé , oui avec habilitation, sécurité ...