interrupteur différentiel Hager

Message par flaschgordon » mer. 8 juil. 2020 13:45

Bonjour, j'ai sous les yeux un inter diff tétra de marque Hager ref :CDC840F
Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type AC à bornes décalées, don voici la fiche technique:
https://hager.com/fr/catalogue/produits ... 30ma-ac-bd

Cet appareil a la particularité être raccordé par le bas par des conducteurs ou par peigne "à fourche"

1) Par quel moyen Hager précise t'il cette particularité ?

2) Je recherche la référence d' un interrupteur différentiel bipolaire 63 A, 30 ma de type A de marque Hager ayant la même caractéristique de raccordement c'est à dire : raccordement par le bas soit par conducteur soit par peigne.
@+

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 231
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: interrupteur différentiel Hager

Message par Baboune73 » mer. 8 juil. 2020 14:53

Bonjour

Chez Hager CDH863F

Le H fait la différence entre le type Ac et A

A+

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 184
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: interrupteur différentiel Hager

Message par flaschgordon » mer. 8 juil. 2020 19:42

Re, Merci Baboune 73 mais dans mon cas il s'agit d'un inter bipolaire et mon soucis est de savoir avant de le commander si je peux le raccorder par le bas avec ce type de peigne: https://hager.com/fr/catalogue/produits ... g-16mm-57m

j’hésite avec cette référence:
https://hager.com/fr/catalogue/produits ... 63a-30ma-a

Dans la fiche technique c'est noté " Type de raccordement bas pour produits modulaires Borne biconnect" donc à mon sens" bi" comme deux connections possibles( câble ou peigne), mais bon en fait je n'en sais rien.
@+

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 231
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: interrupteur différentiel Hager

Message par Baboune73 » jeu. 9 juil. 2020 08:40

Re,
effectivement j'ai lu un peu trop rapidement ta demande. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé ces peignes à fourches. Je suppose donc que ces peignes a fourches alimentent une rangée d'inter différentiel et que dans votre cas vous remplacer une ligne tétra par une ligne mono.

Je pense que votre référence est la bonne. Si je comprend correctement la fiche technique, ce type d'inter différentiel peut s'alimenter par le bas ou le haut.

https://hager.com/fr/catalogue/pub/medi ... C5105C.PDF

Si le raccordement par fil est possible, préféré un CDA765F, plus facilement approvisionnable et certainement moins cher.
A+

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 184
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: interrupteur différentiel Hager

Message par flaschgordon » jeu. 9 juil. 2020 12:25

Re, ouf je pense tenir le bon bout, "Bi connect" veut bien dire connexion par conducteur ou peigne à fourche ( info sur le site Schneider), pour le reste, ( suis je bête) il s'agit d'une modif sur un tableau en Belgique :-D , j'ai enfin trouver cette fichue référence.

A titre d'indiction: CDA 263 E Page 4.06 de ce document:
http://tehalit.be/files/download/0/2301 ... ter1FR.pdf
@+

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 231
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: interrupteur différentiel Hager

Message par Baboune73 » ven. 10 juil. 2020 09:34

Parfait !