Bonjour,
Je souhaite brancher une pompe de petit piscine hors sol sur le réseau électrique de ma maison. Je voulais vérifier que l'installation prévue est sans danger et je n'y connait strictement rien en éléctricité...
Le garage dispose de 2 prises électriques reliées au même disjoncteur. Une prise reçoit un congélateur et l'autre le moteur de la porte de garage. Je souhaitais brancher le pompe de piscine (99W) sur la même prise que le moteur de garage. Le câble qui va à la pompe mesurera environ 50m (il fait le tour de la maison) et est de section 1,5 mm2.
Merci beaucoup d'avance.
Branchement d'un pompe de piscine hors sol sur réseau électrique de la maison
Re: Branchement d'un pompe de piscine hors sol sur réseau électrique de la maison
Bonjour,
effectivement pour 99w vous n'avez aucun problème a brancher la pompe de piscine sur le même circuit que la porte du garage.
Faites tout de même attention que personne ne puisse la débrancher par inadvertance.
A+
effectivement pour 99w vous n'avez aucun problème a brancher la pompe de piscine sur le même circuit que la porte du garage.
Faites tout de même attention que personne ne puisse la débrancher par inadvertance.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement d'un pompe de piscine hors sol sur réseau électrique de la maison
hello
l'idée ne m'emballe pas
Ne pas dédier un différentiel à un circuit extérieur au logement
Mettre sous la même protection un congel et un circuit extérieur au logement (donc beaucoup plus à risque de fuite de courant, de court-circuit)
@+
l'idée ne m'emballe pas
Ne pas dédier un différentiel à un circuit extérieur au logement
Mettre sous la même protection un congel et un circuit extérieur au logement (donc beaucoup plus à risque de fuite de courant, de court-circuit)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 49 invités