Lecture Section de câble

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Fati
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05
Contact :

Lecture Section de câble

Message par Fati »

Bonjour,

J'ai un problème par rapport à la lecture des sections de câble.

En effet, je veux savoir la différence entre les deux sections ci-dessous :

3*(1*300mm2) + (1*150mm2)

6*(1*300mm2) + (1*300mm2)

Merci d'avance.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Lecture Section de câble

Message par Didier62 »

bonjour,
voilà comment je le comprend:
1/ 3 fils en 300mm² et neutre en 150 mm²
2/ 6 fils en 300mm² (phases doublées) et neutre en 300 mm²

cdlt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Lecture Section de câble

Message par RFco »

hello


ce n'est absolument pas ma partie,

mais

ok pour 1) : du tri

mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,

là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)





@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Lecture Section de câble

Message par Candela »

Bonjour,
RFco a écrit : mer. 17 juin 2020 18:28
ok pour 1) : du tri

mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,

là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)
Je partage ton point de vue.
Cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Lecture Section de câble

Message par halimo »

Bonjour,
Ça devrait être 3×(2×300)+ 1x300
3 = 3 phases (triphasé)
2×300 = chaque phase est composé de 2 câbles de 300mm²
1x300 = Le neutre est composé d'un seul câble de 300mm²
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 101 invités