Lecture Section de câble

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Fati
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05

Lecture Section de câble

Message par Fati » ven. 12 juin 2020 11:08

Bonjour,

J'ai un problème par rapport à la lecture des sections de câble.

En effet, je veux savoir la différence entre les deux sections ci-dessous :

3*(1*300mm2) + (1*150mm2)

6*(1*300mm2) + (1*300mm2)

Merci d'avance.

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1124
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Lecture Section de câble

Message par Didier62 » mer. 17 juin 2020 09:13

bonjour,
voilà comment je le comprend:
1/ 3 fils en 300mm² et neutre en 150 mm²
2/ 6 fils en 300mm² (phases doublées) et neutre en 300 mm²

cdlt

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6660
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Lecture Section de câble

Message par RFco » mer. 17 juin 2020 18:28

hello


ce n'est absolument pas ma partie,

mais

ok pour 1) : du tri

mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,

là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)





@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4366
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Lecture Section de câble

Message par Candela » jeu. 18 juin 2020 14:57

Bonjour,
RFco a écrit :
mer. 17 juin 2020 18:28

ok pour 1) : du tri

mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,

là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)
Je partage ton point de vue.
Cordialement

Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Lecture Section de câble

Message par halimo » ven. 24 juil. 2020 22:29

Bonjour,
Ça devrait être 3×(2×300)+ 1x300
3 = 3 phases (triphasé)
2×300 = chaque phase est composé de 2 câbles de 300mm²
1x300 = Le neutre est composé d'un seul câble de 300mm²
Cordialement

Répondre