0 volt entre phase/terre et Neutre/terre

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
leflem
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2020 00:54
Contact :

0 volt entre phase/terre et Neutre/terre

Message par leflem »

Bonjour à tous et merci pour ce forum qui m'a déjà bien aidé
j'ai un petit souci sur une prise de mon installation, j'ai constaté en testant avec le multimètre

Phase/neutre 230 V
Phase/ 0 Volt
et Neutre/terre 0 V

d'où vient ce problème ?
J'ai déjà vérifier la prise, correctement branchée et une autre prise branchée sur le même disjoncteur donne un résultat logique de
Phase/neutre 230 V
Phase/terre 230 V
Neutre/terre 0 Volt

merci
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: 0 volt entre phase/terre et Neutre/terre

Message par electrx »

Bonjour

Je pense que sur la première prise que vous avez testé la terre n'est pas (ou mal) raccordée
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités