branchement au disjoncteur de branchement
- renaudleroy
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 7 juin 2020 10:00
- Contact :
branchement au disjoncteur de branchement
bonjour,
suite à l'acquisition d'une maison, je rénove entièrement l’installation électrique.
ma problématique se situe au niveau du disjoncteur de branchement. Je me demande comment raccorder le nouveau tableau à celui ci étant donné qu'il comporte 4 pôles (ancienne installation triphasée reconvertie en mono). EDF est censé venir me changer le disjoncteur pour en mettre un adapté à mon abonnement mais ils n'interviendront pas avant plusieurs mois et il est vraiment nécessaire de mettre une instalation sécurisée avant (par de terre notamment)
ci dessous quelques liens vers les photos:
<a href="https://www.noelshack.com/2020-23-7-159 ... .jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2020/ ... disj-1.png" border="0" alt="1591518006-disj-1.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1591518006-disj-1.jpg"/></a>
<a href="https://www.noelshack.com/2020-23-7-159 ... .jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2020/ ... disj-4.png" border="0" alt="1591518023-disj-4.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1591518023-disj-4.jpg"/></a>
<a href="https://www.noelshack.com/2020-23-7-159 ... .jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2020/ ... disj-2.png" border="0" alt="1591518034-disj-2.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1591518034-disj-2.jpg"/></a>
merci par avance
renaud
suite à l'acquisition d'une maison, je rénove entièrement l’installation électrique.
ma problématique se situe au niveau du disjoncteur de branchement. Je me demande comment raccorder le nouveau tableau à celui ci étant donné qu'il comporte 4 pôles (ancienne installation triphasée reconvertie en mono). EDF est censé venir me changer le disjoncteur pour en mettre un adapté à mon abonnement mais ils n'interviendront pas avant plusieurs mois et il est vraiment nécessaire de mettre une instalation sécurisée avant (par de terre notamment)
ci dessous quelques liens vers les photos:
<a href="https://www.noelshack.com/2020-23-7-159 ... .jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2020/ ... disj-1.png" border="0" alt="1591518006-disj-1.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1591518006-disj-1.jpg"/></a>
<a href="https://www.noelshack.com/2020-23-7-159 ... .jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2020/ ... disj-4.png" border="0" alt="1591518023-disj-4.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1591518023-disj-4.jpg"/></a>
<a href="https://www.noelshack.com/2020-23-7-159 ... .jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2020/ ... disj-2.png" border="0" alt="1591518034-disj-2.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1591518034-disj-2.jpg"/></a>
merci par avance
renaud
Re: branchement au disjoncteur de branchement
Bonjour
On ne voit pas bien sur vos photos.
Si l'installation a été convertie en mono et que l'ancien DB a été conservé, vous ne devriez avoir que 2 pôles actifs par les 4.
Vous avez testé la tension 2 à 2 aux bornes des 4 (entre 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4) ?
Une fois que vous avez trouvé la paire qui vous donne 230V, vous raccordez un 2x16² dessus.
On ne voit pas bien sur vos photos.
Si l'installation a été convertie en mono et que l'ancien DB a été conservé, vous ne devriez avoir que 2 pôles actifs par les 4.
Vous avez testé la tension 2 à 2 aux bornes des 4 (entre 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4) ?
Une fois que vous avez trouvé la paire qui vous donne 230V, vous raccordez un 2x16² dessus.
Carminas
- renaudleroy
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 7 juin 2020 10:00
- Contact :
Re: branchement au disjoncteur de branchement
Merci pour votre réponse.
Suite au passage en monophasé, je pense qu ils ont répartis les phases sur 3 circuits distincts.
Je dit peut être une énormité () mais j imaginais en provisoire (en attendant qu EDF me mette un disjonteur 2 poles) me servir des trois phases: deux en direct sur l les différenciels et une par le bornier pour les deux différenciels restants (ceux ayant des besoins moindre en puissance).
Ps: désolé pour la qualité des photos
Suite au passage en monophasé, je pense qu ils ont répartis les phases sur 3 circuits distincts.
Je dit peut être une énormité () mais j imaginais en provisoire (en attendant qu EDF me mette un disjonteur 2 poles) me servir des trois phases: deux en direct sur l les différenciels et une par le bornier pour les deux différenciels restants (ceux ayant des besoins moindre en puissance).
Ps: désolé pour la qualité des photos
- renaudleroy
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 7 juin 2020 10:00
- Contact :
Re: branchement au disjoncteur de branchement
Je vais suivre vos conseils et tester tout ça malgré tout
Merci
Merci
Re: branchement au disjoncteur de branchement
On peut supposer plein de choses, mais le plus fiable est de tester.
Visiblement votre abonnement est de 6kVA. C'est bien le cas ?
Visiblement votre abonnement est de 6kVA. C'est bien le cas ?
Carminas
- renaudleroy
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 7 juin 2020 10:00
- Contact :
Re: branchement au disjoncteur de branchement
Oui c est ça !
- renaudleroy
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 7 juin 2020 10:00
- Contact :
Re: branchement au disjoncteur de branchement
Après test, j ai 230 entre un et deux, les autres sont à 400 et quelques.
- renaudleroy
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 7 juin 2020 10:00
- Contact :
Re: branchement au disjoncteur de branchement
Pour être plus précis :
1/2,1/3,1/4 =230
2/3,2/4,3/4 =400
J ai donc ciblé mon neutre, le 1
Pour le branchement sur la phase, je compte me mettre 2.
Ca devrait aller ?
1/2,1/3,1/4 =230
2/3,2/4,3/4 =400
J ai donc ciblé mon neutre, le 1
Pour le branchement sur la phase, je compte me mettre 2.
Ca devrait aller ?
Re: branchement au disjoncteur de branchement
Et vous etes sûr que vous etes repassé en mono !
Ca c'est les caractéristiques d'une installation tri, vous n'etes donc pas repassé en mono (ce qui est d'ailleurs logique au vu du disjoncteur de branchement qu'ils ont laissé)
Donc en attendant :
- soit vous continuez à alimenter votre installation en tri en la séparant en 3 parties chacune étant alimentée par une des phases et le neutre
- soit vous utilisez tout en mono avec une seule phase (par exemple le 2) et le neutre (le 1), mais vous ne bénéficierez que d'1/3 de la puissance de votre abonnement, ce qui est peut être jouable si c'est provisoire pendant l'été
Ca c'est les caractéristiques d'une installation tri, vous n'etes donc pas repassé en mono (ce qui est d'ailleurs logique au vu du disjoncteur de branchement qu'ils ont laissé)
Donc en attendant :
- soit vous continuez à alimenter votre installation en tri en la séparant en 3 parties chacune étant alimentée par une des phases et le neutre
- soit vous utilisez tout en mono avec une seule phase (par exemple le 2) et le neutre (le 1), mais vous ne bénéficierez que d'1/3 de la puissance de votre abonnement, ce qui est peut être jouable si c'est provisoire pendant l'été
Carminas
- renaudleroy
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 7 juin 2020 10:00
- Contact :
Re: branchement au disjoncteur de branchement
J ai effectivement un abonnement en monophasé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités