Poste source ENEDIS type "d" ou "D"

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
dtom
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 12 nov. 2019 16:12
Contact :

Poste source ENEDIS type "d" ou "D"

Message par dtom »

Bonjour,

Dans le cadre d'un projet d'étude, j'aimerai savoir quels sont les différences entre un poste source enedis type "d" ou "D" ? J'ai du mal à trouver des choses a ce sujet savoir les limites de ces différents.

Merci d'avance !
Avatar du membre
mlb76
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 26 mars 2020 17:50
Contact :

Re: Poste source ENEDIS type "d" ou "D"

Message par mlb76 »

Bonjour,
Ces postes alimentent les réseaux de distribution HTA. Ce sont des postes de transformation.
Un poste d est alimenté en 63 OU 90 kV
un poste D est alimenté en THT (225 kV).

Ils fournissent tous les deux de la HTA (20 kV).

Bien cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités