Bonjour,
Sur un disjoncteur triphasé arrive l'alimentation EDF, je voudrais, pour créer une nouvelle ligne vers un nouveau tableau, piquer dessus. Mais comme EDF a mis du 16 mm2 et que je parts avec du 25 mm2 Alu je me demande comment je pourrais faire.
Réf KF83B la Borne HAGER serait-elle la solution ?
Est-ce prévu à cet effet ?
Ces 4 bornes ne seront-elles pas trop près l'une de l'autre pour pouvoir enclencher les brins ?
Merci d'avance,
Philippe
Piquage 380 V
- Philippe02
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 avr. 2020 14:44
- Contact :
- Ludovic1983
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. 21 avr. 2020 12:29
- Contact :
Re: Piquage 380 V
salut non ca fonctionne
mais pourquoi tu part en 25mm2?
longueur de cable ? intensite ?
pour quel utilisation la puissance
mais pourquoi tu part en 25mm2?
longueur de cable ? intensite ?
pour quel utilisation la puissance
- Philippe02
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 avr. 2020 14:44
- Contact :
Re: Piquage 380 V
Bonsoir,
Je suis dans une exploitation agricole, j'ai un mixeur à lisier de 15 ch plus d'autres moteurs en tri, mais tous ne fonctionnent pas en même temps.
Donc ces bornes ça va ?
25 mm2 en alu car moins cher que du 16 mm2 en cuivre.
Pour le moment je suis en 30 A 18 KVa mais je pourrais passer un jour à 40 A longueur environ 100 m.
Merci,
Cordialement,
Bonne soirée
Je suis dans une exploitation agricole, j'ai un mixeur à lisier de 15 ch plus d'autres moteurs en tri, mais tous ne fonctionnent pas en même temps.
Donc ces bornes ça va ?
25 mm2 en alu car moins cher que du 16 mm2 en cuivre.
Pour le moment je suis en 30 A 18 KVa mais je pourrais passer un jour à 40 A longueur environ 100 m.
Merci,
Cordialement,
Bonne soirée
Re: Piquage 380 V
Bonjour
N'oubliez pas de prévoir des fouets Alu-cuivre pour le raccordement.
Le cable Alu ne se raccorde pas directement dans les bornes.
A+
N'oubliez pas de prévoir des fouets Alu-cuivre pour le raccordement.
Le cable Alu ne se raccorde pas directement dans les bornes.
A+
- Philippe02
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 avr. 2020 14:44
- Contact :
Re: Piquage 380 V
Bonjour et merci pour vos réponses,
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités