Compatibilité interrupteur et détecteur de mouvement

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
GillesB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 10 mai 2020 10:37
Contact :

Compatibilité interrupteur et détecteur de mouvement

Message par GillesB »

Bonjour,
J’ai une question qui me taraude depuis longtemps et qui, confinement oblige, est devenue d’actualité. J’ai une maison avec une terrasse et un système simple d’éclairage extérieur, avec prises indépendantes, deux appliques (pour éclairer la terrasse) commander par un interrupteur. J’aurais voulu brancher mes deux appliques avec un détecteur de mouvement mais déconnectable aisément pour profiter de mes deux appliques pour les repas du soir. Le but est de ne pas créer un système annexe avec de nouveaux luminaires à détecteurs.
J’espère avoir été clair.
Merci de votre aide
Gilles
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Compatibilité interrupteur et détecteur de mouvement

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut mettre un interrupteur qui serve de marche forcée

Image
Carminas
Avatar du membre
GillesB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 10 mai 2020 10:37
Contact :

Re: Compatibilité interrupteur et détecteur de mouvement

Message par GillesB »

Bonsoir,
Merci pour la réponse. Est ce possible de m’expliquer en details ce que je dois faire ? Notamment la marche forcée ?
GillesB
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Compatibilité interrupteur et détecteur de mouvement

Message par Carminas »

Bonsoir

Il suffit de suivre le schéma
Carminas
Avatar du membre
GillesB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 10 mai 2020 10:37
Contact :

Re: Compatibilité interrupteur et détecteur de mouvement

Message par GillesB »

Merci. On va essayer cela ce week end.
Gilles B
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Compatibilité interrupteur et détecteur de mouvement

Message par Carminas »

En résumé il faut :
Acheter un détecteur qui possède une entrée de forcage
L'alimenter avec :
- la phase (rouge dans mon schéma) présente par exemple sur l'interrupteur
- le retour lampe (orange dans mon schéma) présent sur l'interrupteur
- le neutre bleu, rarement présent à l'interrupteur mais cela arrive, tout dépend de la manière dont est réalisé l'installation actuelle.

Prendre du câble 5G1,5² pour alimenter le détecteur afin d'avoir suffisamment de couleurs autorisées normativement.

Si nécessaire faites des photos de vos branchements actuels au niveau de l'interrupteur, des lampes, de l'alimentation principale, de l'éventuelle boite de dérivation
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités