bonjour
pour un moteur 220volts 3 fils
valeurs 4.5homs enroulement principal
14.5 homs enroulement auxiliaire est ce que ces valeurs vous semblent coherentes
d'avance merci
moteur mono 3 fils
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur mono 3 fils
Bonjour,
Un moteur 3 fils monophasé suppose un fil point commun et si vos mesures ont été prises entre point commun et l'extrémité de chaque enroulement, la mesure entre les 2 extrémités devra être de 19 Ohms et dans ce cas tout me parait norm
al.
Un moteur 3 fils monophasé suppose un fil point commun et si vos mesures ont été prises entre point commun et l'extrémité de chaque enroulement, la mesure entre les 2 extrémités devra être de 19 Ohms et dans ce cas tout me parait norm
al.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur mono 3 fils
bonjour et merci de votre reponse le total est bien de 19homs
cordialement CL
cordialement CL
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités