bonsoir,
Pourquoi au niveau du tableau TGBT il y a en amont un sectionneur à coupure visible et bien entendu en aval un AGCP pour alimenter le branchement à puissance surveillée de 36 à 250 KVA?
cordialement
NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva
Bonjour,
Il s'agit de permettre aux agents du distributeur (Enedis, régies) d'intervenir sur le comptage en toute sécurité Cette disposition est similaire à celles imposées par la NFC 13-100.
Par rapport aux branchements à puissance limitée (= ancien "tarif bleu"), la coupure visible est imposée en raison de risques plus importants:
-Présence possible de sources de remplacement (onduleurs, groupes électrogènes) qui par surcroît peuvent être de puissance bien supérieure
-AGCP dont l'aptitude au sectionnement n'est ni imposée, ni vérifiée s'il n'est pas débrochable (avec condamnation en position débrochée)
Dans l'esprit des normes relatives au branchement, la mise hors tension -amont et aval- du dispositif de comptage doit pouvoir être vérifiée par les agents du distributeur "d'un simple coup d'oeil". D'où cette notion de coupure visible...
Cordialement
Il s'agit de permettre aux agents du distributeur (Enedis, régies) d'intervenir sur le comptage en toute sécurité Cette disposition est similaire à celles imposées par la NFC 13-100.
Par rapport aux branchements à puissance limitée (= ancien "tarif bleu"), la coupure visible est imposée en raison de risques plus importants:
-Présence possible de sources de remplacement (onduleurs, groupes électrogènes) qui par surcroît peuvent être de puissance bien supérieure
-AGCP dont l'aptitude au sectionnement n'est ni imposée, ni vérifiée s'il n'est pas débrochable (avec condamnation en position débrochée)
Dans l'esprit des normes relatives au branchement, la mise hors tension -amont et aval- du dispositif de comptage doit pouvoir être vérifiée par les agents du distributeur "d'un simple coup d'oeil". D'où cette notion de coupure visible...
Cordialement
Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva
Bonjour,
Je vais répondre par l'absurde
Si il y a un sectionneur c'est que l'on a besoin de consigner l'installation.
Bien cordialement
MLB
Je vais répondre par l'absurde
Si il y a un sectionneur c'est que l'on a besoin de consigner l'installation.
Bien cordialement
MLB
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités