Tableau Supplémentaire
Tableau Supplémentaire
Faut-il laisser au moins 20% capacité d'un tableau supplémentaire libre, comme le tableau principal ?
Re: Tableau Supplémentaire
Bonjour
Petit complément.
La NF C15-100 dit en 10.1.4.6 : "Une réserve minimale de 20% doit être respectée pour chacun des tableaux."
C'est bien une "Réserve". C'est à dire qu'elle peut être utilisé plus tard pour des ajouts.
C'est pourquoi personne n'ira rien vous dire si c'est un tableau que vous ajoutez ultérieurement.
Et même sur une installation neuve, ce n'est pas un critère essentiel de sécurité. Le consuel n'ira jamais vous faire une remarque bloquante sur ce point.
Petit complément.
La NF C15-100 dit en 10.1.4.6 : "Une réserve minimale de 20% doit être respectée pour chacun des tableaux."
C'est bien une "Réserve". C'est à dire qu'elle peut être utilisé plus tard pour des ajouts.
C'est pourquoi personne n'ira rien vous dire si c'est un tableau que vous ajoutez ultérieurement.
Et même sur une installation neuve, ce n'est pas un critère essentiel de sécurité. Le consuel n'ira jamais vous faire une remarque bloquante sur ce point.
Carminas
Re: Tableau Supplémentaire
Merci Carminas.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités