Extracteur wc commandé par détecteur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Josep
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 févr. 2020 10:37
Contact :

Extracteur wc commandé par détecteur

Message par Josep »

Bonjour
Je viens vous demander de l'aide.
Je veux faire fonctionner un petit extracteur d'air dans un petit WC.
L'extracteur fait 11watts
Il se met en marche mais il continue à tourner au ralenti
à la coupure du détecteur.
J'ai essayé avec un autre extracteur de 21 watts et celui-ci s'arrête complètement.
Que faire pour pouvoir me servir correctement du petit extracteur ?
Merci d'avance
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par flaschgordon »

Bonjour, un lien vers la notice technique de cet aérateur?

@+
Avatar du membre
Josep
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 févr. 2020 10:37
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par Josep »

Bonjour
Non pas de lien.
Après réflexion je pense que c'est un problème de puissance trop faible puisque quand je branche les 2 extracteurs en même temps çest OK..
Peut-être la solution serait une résistance.
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par flaschgordon »

Bonsoir, le détecteur est il indépendant de l'extracteur?
Avatar du membre
Josep
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 févr. 2020 10:37
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par Josep »

Bonjour
Oui independent
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par RFco »

bonjour

et quid de la notice du détecteur?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Josep
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 févr. 2020 10:37
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par Josep »

Bonjour
Pas de notice
Juste shema de branchement neutre direct sur lampe
La phase sur détecteur puis sortie détecteur vers lampe.
220v. 200w.max
J'ai un courant résiduel de 165v à la coupure avec le 11w.
56 v. Avec le 22w.
Ov.avec une ampoule 40w
0v. Aussi lorsque je mets les 2 extracteurs en parallèle.
Je pense qu'une résistance en parallèle ferait l'affaire
mais quelle valeur ?
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par flaschgordon »

Bonjour à tous,
Ov.avec une ampoule 40w


S'agit t'il d'une ampoule à filament?
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par RFco »

Hello


Et sans ampoule, ça donne quel comportement??

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Josep
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 27 févr. 2020 10:37
Contact :

Re: Extracteur wc commandé par détecteur

Message par Josep »

Bonjour
L'ampoule est 40w filament, ça marche aussi avec ampoule basse consommation et halogène mais pas avec led.
J'ai détourné le problème en allumant en même temps L'extracteur et l'éclairage du WC. Ça marche mais je ne suis pas satisfait car je n'ai pas résolu le problème.
Pour moi le détecteur a besoin d'une certaine intensité minimum pour que la coupure se fasse.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités