Bonjour,
Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la maison je n'ai pas pu conserver ce contrat et je suis maintenant en HC HP.
Du coup je me pose la question du branchement électrique du cumulus sachant que pour les anciens propriétaires, l'heure de chauffe n'avait pas d'importance, seul comptait les jours où ils devaient restreindre leur consommation (de mémoire 23 jours par an).
Avec mon contrat actuel mes heures creuses sont de 01h à 07h et de 15h à 17h. Le branchement électrique actuel comprend qu'à ces heures creuses je suis à un moment où je ne devrais pas consommer, en effet l'ancien propriétaire avait une lampe rouge dans le garage qui s'allumait quand ils étaient dans un jour où il ne devait pas consommer. Moi cette lampe s'allume dans mes horaires heures creuses.
Je vous joins quelques photos du branchement actuel du cumulus afin d'avoir votre avis et savoir quoi faire pour un branchement efficace HC HP du cumulus car du coup actuellement il chauffe tout le temps sauf pendant les heures creuses...
Branchement électrique actuel avec le relais EJP (désolé pour la faute sur la photo) et le disjoncteur 16A. Au dessus les inscriptions de l'ancien propriétaire (chauffe eau - relais EJP - coupe circuit)
Comment sont branchés entre eux le disjoncteur, le relais, le cumulus et la lampe
Vu du dessus et dessous du disjoncteur et relais
Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses
Bonjour, actuellement votre contacteur ( indication "relais EGP" sur la photo) est un contacteur inverseur, donc il fonctionne à l’envers, il faut le remplacer par un contacteur "Jour nuit" et ce au "fil à fil" A1 avec A1 A2 avec A2......
Bien sur en mettant l'installation hors tension en coupant au disjoncteur général.
@+
Bien sur en mettant l'installation hors tension en coupant au disjoncteur général.
@+
Re: Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses
Merci beaucoup je vais faire cela.
Re: Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses
Bonjour,
Profitez en pour installer un Inter différentiel dans ce tableau. (Si il n 'y en a pas déjà un avant bien sur !!).
A+
Profitez en pour installer un Inter différentiel dans ce tableau. (Si il n 'y en a pas déjà un avant bien sur !!).
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités