Bonjour. On voit parfois le conducteur de terre du parafoudre directement relié sur la carcasse de l'armoire. Comment savoir si c'est conforme ??
Merci d'avance
Parafoudre
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Parafoudre
bonjour,
voir: Compléments techniques du catalogue distribution électrique 2016-2017 page A305
https://www.document.schneider-electric ... m#page/406
Installation de la protection foudre en coffret ou armoire métallique Prisma
Le châssis métallique est utilisé comme conducteur
Raccorder le câble de terre du parasurtenseur en utilisant des rondelles éventails pour assurer
une parfaite conduction.
Cette solution est uniquement réalisable avec des tableaux conforme à la norme CEI 60439-1.
Cette norme est remplacée par NF EN 61439-1 Mars 2012
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/JBklXGJaA6T
cordialement
pericles
voir aussi: Chapitre J La protection contre les surtensions
Raccordement des parafoudres — Guide de l'Installation Electrique 2017_schneider
https://fr.electrical-installation.org/ ... arafoudres
voir: Compléments techniques du catalogue distribution électrique 2016-2017 page A305
https://www.document.schneider-electric ... m#page/406
Installation de la protection foudre en coffret ou armoire métallique Prisma
Le châssis métallique est utilisé comme conducteur
Raccorder le câble de terre du parasurtenseur en utilisant des rondelles éventails pour assurer
une parfaite conduction.
Cette solution est uniquement réalisable avec des tableaux conforme à la norme CEI 60439-1.
Cette norme est remplacée par NF EN 61439-1 Mars 2012
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/JBklXGJaA6T
cordialement
pericles
voir aussi: Chapitre J La protection contre les surtensions
Raccordement des parafoudres — Guide de l'Installation Electrique 2017_schneider
https://fr.electrical-installation.org/ ... arafoudres
Re: Parafoudre
Merci !!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités