Bonjour a tous,
J'ai un client (restaurateur) qui va passer en tarif jaune pour un abonnement à 76Kva.
Il était en abonnement bleu avant (D.B réglé a 60A) et ça ne faisait que de disjoncter...
Du coup, EDF se charge des travaux dans la rue jusqu'au local électrique de l'immeuble, par contre c'est a nous de tirer le câble d'alimentation entre le local électrique et le tableau électrique et le baco du restaurant.
Ma question est quel section de câble devront nous tirer ? Je ne trouve pas grand chose sur internet pour cette puissance la .
L'abonnement va donc passer en 76Kva
Nous avons une longueur de câble d'environ 20M entre le local électrique et le tableau du restaurant.
L'alimentation est en 400V (3 Phases + 1 Neutre).
Dans l'attente de votre retour,
Je vous remercie
Section de câble alimentation 76Kva
- Antho91140
- De passage
- Messages : 38
- Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
- Contact :
Re: Section de câble alimentation 76Kva
Bonjour
Avez vous essayé:"[ https://www.nexans.fr/eservice/France-f ... YCALC.html]"
C'est dejà une bonne base.
Avez vous essayé:"[ https://www.nexans.fr/eservice/France-f ... YCALC.html]"
C'est dejà une bonne base.
Re: Section de câble alimentation 76Kva
Bonjour,
Mettez du 5g50.
Cordialement
Mettez du 5g50.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités