Bonjour
Dans le cadre d'un éventuel passage de tri en mono, j'aimerais savoir s'il est indispensable de changer le câble enterré qui part du compteur en limite de propriété jusqu'au tableau dans la maison.
Voici les infos:
- distance 80m
- abonnement HP/HC 18kW
- câble actuel 3 phases + neutre en aluminium 8mm (ou 6mm) de diamètre, soit 50mm2 (ou 28 mm2)
Si un seul conducteur de phase est insuffisant, est-il autorisé d'en regrouper deux ?
Merci.
Cordialement,
R.
Cable principal Tri => Mono
Re: Cable principal Tri => Mono
Bonjour
ENEDIS ne délivre pas plus de 12kVA en mono.
Pour cette valeur et pour 80m il vous faut un 2x50² cuivre ou un 2x95² alu.
En principe on ne met pas de conducteurs en parallèle, mais on le tolère lors d'un passage tri/mono.
Il faudrait être certain de votre mesure de diamètre : un câble 4x50² AR2V fait 29mm de diamètre, un 4X35² 25mm et un 4x25² 23mm.
ENEDIS ne délivre pas plus de 12kVA en mono.
Pour cette valeur et pour 80m il vous faut un 2x50² cuivre ou un 2x95² alu.
En principe on ne met pas de conducteurs en parallèle, mais on le tolère lors d'un passage tri/mono.
Il faudrait être certain de votre mesure de diamètre : un câble 4x50² AR2V fait 29mm de diamètre, un 4X35² 25mm et un 4x25² 23mm.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

