Problème de calibrations Tableau Divisionnaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
toupie
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 4 nov. 2008 10:51
Contact :

Problème de calibrations Tableau Divisionnaire

Message par toupie »

Mon installation est la suivante.

Un Tableau Divisionnaire TD sous un Tableau de Répartition (TR)
Le TD comporte 2 interrupteurs Différentiels ID10 et ID11 de 40A. En tête des ces IDs existe un Interrupteur de sectionnement IS10.
Cet IS est protégé par un Disjoncteur Divisionnaire DD1 du TR.
Comment calibrer IS10 et DD1 pour assurer la protection de l'installation ? Merci,
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Problème de calibrations Tableau Divisionnaire

Message par Didier62 »

bonjour à vous aussi,

sans connaitre les calibres des appareils ca va être compliqué de vous répondre

cdlt
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème de calibrations Tableau Divisionnaire

Message par Carminas »

Bonjour

Il faudrait aussi connaitre la section et la longueur du câble entre les 2 tableaux, ainsi que les besoins en puissance dans le TD.

On peut néanmoins proposer plusieurs solutions :
- DD1=32A (7kW maxi) -- 6² pour 19m maxi -- IS10=32A ou plus
- DD1=40A (9kW maxi) -- 10² pour 25m maxi -- IS10=40A
- DD1=50A (11,5kW maxi) -- 10² pour 20m maxi -- IS10=63A
- DD1=63A (14kW maxi) -- 16² pour 27m maxi -- IS10=63A

Autre hypothèse, les 2 tableaux sont côte à côte (ce n'est pas clair dans votre énoncé), dans ce cas DD1 et IS10 inutile et :
- liaison en 16² entre les 2 tableaux
ou
- liaison en 10² vers ID10 et liaison en 10² vers ID11
Carminas
Avatar du membre
mrbapt
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mer. 3 juil. 2019 14:58
Contact :

Re: Problème de calibrations Tableau Divisionnaire

Message par mrbapt »

Par principe, j'ajouterais que si vous avez des inter différentiels 40A, il est préférable de les protéger en amont ... donc de ne pas mettre un disjoncteur d'un calibre supérieur à 40A.
Avatar du membre
Atex
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : sam. 22 juin 2019 16:49
Contact :

Re: Problème de calibrations Tableau Divisionnaire

Message par Atex »

Bonjour à tous.

Un petit schéma (renseigné avec toutes les caractéristiques des appareillages) aurait permis de cerner le problème et de répondre correctement à vos attentes ::
- Sélectivité ampèremétrique
- Sélectivité sur les différentiels.
Un schéma à main levé suffit amplement.

Merci de compléter votre question.

Cordialement.
.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités