Bonsoir,
Un neutre n'est parcouru par aucun courant...tant que le circuit est équilibré, et qu'il n'y a pas d'harmoniques!
Un peu de lecture (technique) ICI si vous souhaitez approfondir.
J'ajoute que si le contact est mauvais (Pb serrage, oxydation...), il n'y a pas besoin d'une grosse intensité pour que ça chauffe; et quand le phénomène a démarré, il y souvent un emballement.
Cordialement
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par vincebzh56 »

Bonjour

Je suis "en phase" avec la dernière réponse de Candela. :lol:
Avatar du membre
kherihamza
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
Contact :

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par kherihamza »

Merci pour les informations
Avatar du membre
Atex
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : sam. 22 juin 2019 16:49
Contact :

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Message par Atex »

Bonjour à tous.

Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par les autres membres du forum.
Je ne peux que résumé ce qui a été bien dit :
- Mauvaise dimension des jeux de barres (j'en doute surtout si cela à été fait par des spécialistes : ont ils pris en compte tous les paramètres : Intensité admissible, température ambiante, échauffement au dessus de l'ambiance, écartement des barres (cas des barres en // etc.)
- Mauvais montage. J'ai l'impression que l'isolant est partie serré sous la connexion (déjà dit par nos petits camarades)
Préparation des surfaces (planes, utilisation de la graisse de contact type vaseline)
Un serrage exagéré entraine la déformation des surfaces de contact. Le serrage s'effectue toujours à clé dynamométrique (voir le tableaux donné dans la documentation des constructeurs.) Nombre de boulons, nombre de supports (flambage), espacement des barres : a = e (refroidissement) ...

Pour vous aider un peu voici un document spécialisé (certes un peu indigeste, mais vous allez y trouver votre bonheur)

Bonne lecture.
https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKAhbw ... mplets.pdf