Au lieu d’utiliser des interrupteurs différentiels de type A et AC puis-je installer tous les interrupteurs différentiels seulement de type A afin de mieux repartir mes disjoncteurs divisionnaires ?
A+
Interrupteurs différentiels de type A et AC
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Bonsoir
Bien entendu, un type A est un type AC qui protège en plus des défauts de courant continu.
Personnellement, sauf cas particulier, je ne met que des type A
Pour rappel la norme dit que
- le circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
- les autres types de circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC
Bien entendu, un type A est un type AC qui protège en plus des défauts de courant continu.
Personnellement, sauf cas particulier, je ne met que des type A
Pour rappel la norme dit que
- le circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
- les autres types de circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC
Carminas
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Bonsoir Carminas
Quels sont les cas Particuliers où sera nécessaire d'installer le type AC
Encore une fois merci pour les réponses rapides
A+
Quels sont les cas Particuliers où sera nécessaire d'installer le type AC
Encore une fois merci pour les réponses rapides
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Bonjour
pour les cas particuliers (le sous-entendu) ce ne sera pas des type AC puisque le type A en rempli les fonctions, mais peut être un haute immunité (cas de protection d'un congélateur par exemple, )
@+
tous les cas sauf ceux nécessitant un type A comme précisé dans le message de Carminas
pour les cas particuliers (le sous-entendu) ce ne sera pas des type AC puisque le type A en rempli les fonctions, mais peut être un haute immunité (cas de protection d'un congélateur par exemple, )
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Bonjour
Pour les cas particuliers, je pensais plutôt à une rangée dédié chauffage ou à un tableau dans un abri de jardin, où le type A a peu d'intérêt.
Pour les cas particuliers, je pensais plutôt à une rangée dédié chauffage ou à un tableau dans un abri de jardin, où le type A a peu d'intérêt.
Carminas
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Bonjour