Tension entre terre et neutre

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Tension entre terre et neutre

Message par edfhelp »

bonsoir,

J'ai 100 V entre la terre et le neutre avec des tension phase terre avec une tension phase 1 terre = 328 V et l'onduleur photovoltaïque me retourne un message de défaut.

Comment résoudre ce problème et pourquoi l'onduleur détecte de défaut?

Merci
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Tension entre terre et neutre

Message par circus »

bonsoir,

ph2 - terre et ph3 - terre tu as combien ?

car à priori tu as une de ces 2 phases qui débitent à la terre

il faut que tu trouves la phase qui débite puis que tu trouves l'appareil raccordé dessus qui débite

après à noter qu 'il n'est pas obligé que cela vienne de ton installation, cela peux venir aussi d'une installation situé à proximité
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Tension entre terre et neutre

Message par edfhelp »

bonsoir

"ph2 - terre = 328 V et ph3 - terre tu as combien ? ": ph2 - terre = 328 V

"car à priori tu as une de ces 2 phases qui débitent à la terre ": Que signifie débite à la terre?

Merci
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Tension entre terre et neutre

Message par circus »

re

donc si la phase 2 / terre te donne aussi 328v et que la phase 1 / terre te donne aussi 328v

c'est que c'est ta phase 3 qui débite vers la terre,

tu donne pas la mesure avec la phase 3 mais normalement

si tu prends la tension entre la phase 3 et la terre tu devrais mesurer environ 138 volts

lorsque je dis qu'elle débite à la terre, c'est que cette phase 3 s'écoule vers la terre, probablement à cause d'un défaut d'isolement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Tension entre terre et neutre

Message par edfhelp »

Bonjour circus


Disjoncteur NSX coupé

1-Mesures :

Neutre /terre = 136 V

Phase 1 /terre = 328 V

Phase 2 /terre = 100 V

Phase 3 /terre = 328 V


2-D’où peut venir le défaut d'isolement ?

Voilà les mesures

BONNE JOURNEE
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Tension entre terre et neutre

Message par circus »

bonsoir,

Au vue des mesures c'est la phase 2 qui s'écoule à la terre

D'où cela vient impossible à vous dire sans être sur place je ne connais pas votre installation et je n'ai pas de don de voyance

cela peut venir d'un appareil raccordé en défaut, de l'installation d'un voisin, d'un défaut sur le réseau de distribution etc ..

A vous de faire les recherches, si cela dépasse vos compétences, je vous conseille de faire appel à un électricien professionnel
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités