bonsoir,
J'ai 100 V entre la terre et le neutre avec des tension phase terre avec une tension phase 1 terre = 328 V et l'onduleur photovoltaïque me retourne un message de défaut.
Comment résoudre ce problème et pourquoi l'onduleur détecte de défaut?
Merci
Tension entre terre et neutre
Re: Tension entre terre et neutre
bonsoir,
ph2 - terre et ph3 - terre tu as combien ?
car à priori tu as une de ces 2 phases qui débitent à la terre
il faut que tu trouves la phase qui débite puis que tu trouves l'appareil raccordé dessus qui débite
après à noter qu 'il n'est pas obligé que cela vienne de ton installation, cela peux venir aussi d'une installation situé à proximité
ph2 - terre et ph3 - terre tu as combien ?
car à priori tu as une de ces 2 phases qui débitent à la terre
il faut que tu trouves la phase qui débite puis que tu trouves l'appareil raccordé dessus qui débite
après à noter qu 'il n'est pas obligé que cela vienne de ton installation, cela peux venir aussi d'une installation situé à proximité
Re: Tension entre terre et neutre
bonsoir
"ph2 - terre = 328 V et ph3 - terre tu as combien ? ": ph2 - terre = 328 V
"car à priori tu as une de ces 2 phases qui débitent à la terre ": Que signifie débite à la terre?
Merci
"ph2 - terre = 328 V et ph3 - terre tu as combien ? ": ph2 - terre = 328 V
"car à priori tu as une de ces 2 phases qui débitent à la terre ": Que signifie débite à la terre?
Merci
Re: Tension entre terre et neutre
re
donc si la phase 2 / terre te donne aussi 328v et que la phase 1 / terre te donne aussi 328v
c'est que c'est ta phase 3 qui débite vers la terre,
tu donne pas la mesure avec la phase 3 mais normalement
si tu prends la tension entre la phase 3 et la terre tu devrais mesurer environ 138 volts
lorsque je dis qu'elle débite à la terre, c'est que cette phase 3 s'écoule vers la terre, probablement à cause d'un défaut d'isolement
donc si la phase 2 / terre te donne aussi 328v et que la phase 1 / terre te donne aussi 328v
c'est que c'est ta phase 3 qui débite vers la terre,
tu donne pas la mesure avec la phase 3 mais normalement
si tu prends la tension entre la phase 3 et la terre tu devrais mesurer environ 138 volts
lorsque je dis qu'elle débite à la terre, c'est que cette phase 3 s'écoule vers la terre, probablement à cause d'un défaut d'isolement
Re: Tension entre terre et neutre
Bonjour circus
Disjoncteur NSX coupé
1-Mesures :
Neutre /terre = 136 V
Phase 1 /terre = 328 V
Phase 2 /terre = 100 V
Phase 3 /terre = 328 V
2-D’où peut venir le défaut d'isolement ?
Voilà les mesures
BONNE JOURNEE
Disjoncteur NSX coupé
1-Mesures :
Neutre /terre = 136 V
Phase 1 /terre = 328 V
Phase 2 /terre = 100 V
Phase 3 /terre = 328 V
2-D’où peut venir le défaut d'isolement ?
Voilà les mesures
BONNE JOURNEE
Re: Tension entre terre et neutre
bonsoir,
Au vue des mesures c'est la phase 2 qui s'écoule à la terre
D'où cela vient impossible à vous dire sans être sur place je ne connais pas votre installation et je n'ai pas de don de voyance
cela peut venir d'un appareil raccordé en défaut, de l'installation d'un voisin, d'un défaut sur le réseau de distribution etc ..
A vous de faire les recherches, si cela dépasse vos compétences, je vous conseille de faire appel à un électricien professionnel
Au vue des mesures c'est la phase 2 qui s'écoule à la terre
D'où cela vient impossible à vous dire sans être sur place je ne connais pas votre installation et je n'ai pas de don de voyance
cela peut venir d'un appareil raccordé en défaut, de l'installation d'un voisin, d'un défaut sur le réseau de distribution etc ..
A vous de faire les recherches, si cela dépasse vos compétences, je vous conseille de faire appel à un électricien professionnel
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités