Bonsoir, j'ai une question, j'ai visité un local aujourd'hui et une chose m'a perturbé...
J'ai vu une prise 32A ( 3 Phase + Neutre + Terre ) Tétra donc, mais elle est reliée sur un disjoncteur Tetra 16A ( C60N C16 10kA ) est-ce normal ou il faut un disjoncteur 32A ?
Merci d'avance !
Quel disjoncteur Tetra
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Quel disjoncteur Tetra
hello
on a là un soucis
quelle est la section de la filerie?
@+
on a là un soucis
quelle est la section de la filerie?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Quel disjoncteur Tetra
Bonsoir, on part sur du 5G6
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Quel disjoncteur Tetra
hello
rien n'interdit de sous-dimensionner la protection
@+
rien n'interdit de sous-dimensionner la protection
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Quel disjoncteur Tetra
bonjour,
d'un point de vu norme et sécurité ,il n'y a rien à dire
par contre ,je ne vois pas l'intérêt de mettre une prise 32A sur une protection 16A
cdlt
d'un point de vu norme et sécurité ,il n'y a rien à dire
par contre ,je ne vois pas l'intérêt de mettre une prise 32A sur une protection 16A
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités