Bonjour
le redresseur est un convertisseur alternatif/continu et aussi il y a redresseur-chargeur batterie
Est qui'il y a une différence entre le redresseur et le redresseur-chargeur batterie ou bien c'est la même chose ?
Est qui'il y a des appareilles qui sont des redresseurs mais ne sont pas des chargeurs batterie ?
Est qui'il y a des appareilles qui sont des chargeurs batterie mais ne sont pas des redresseurs ?
Cordialement.
Redresseur et le redresseur-chargeur batterie
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Redresseur et le redresseur-chargeur batterie
Bonjour,
Bien entendu, il existe des chargeurs "basiques" (surtout pour les petites batteries comme les "piles rechargeables") qui sont censés s'ajuster tout seuls en fonction de l'élévation de tension. Dans ce cas, il faut au moins une minuterie, sinon une intervention manuelle pour interrompre la charge.
Cependant, la tendance actuelle est de toujours associer le redresseur à une régulation adaptée à son usage.
Un aperçu du catalogue d'un spécialiste "Plaisance-camping-car" peut vous éclairer sur les différentes possibilités.
Il ne faut jamais oublier que les batteries sont des composants (plus ou moins-) fragiles et que leur durée de vie dépend essentiellement d'un régime de charge et de décharge qui respecte leur chimie. Toutes sont très sensibles à la température: une charge à température trop élevée (peu importe qu'elle soit d'origine interne ou externe ou..les deux) les endommage irrémédiablement.
Cordialement
Normalement, un chargeur est un redresseur associé à un régulateur de charge (qui doit être adapté à chaque type de batterie) qui adapte la tension à chaque étape de recharge et passe automatiquement en mode maintien lorsque la charge maxi est atteinte. Les plus sophistiqués ont plusieurs régimes de charge successifs...
Bien entendu, il existe des chargeurs "basiques" (surtout pour les petites batteries comme les "piles rechargeables") qui sont censés s'ajuster tout seuls en fonction de l'élévation de tension. Dans ce cas, il faut au moins une minuterie, sinon une intervention manuelle pour interrompre la charge.
Oui, par exemple pour la commande de moteurs (sans variation), pour l'électrolyse et la galvanoplastie.
Cependant, la tendance actuelle est de toujours associer le redresseur à une régulation adaptée à son usage.
Oui, ce sont des régulateurs de charge: par exemple associés à des panneaux solaires, ou pour la charge de petites batteries à partir d'un banc de capacité et/ou tension plus importantes.
Un aperçu du catalogue d'un spécialiste "Plaisance-camping-car" peut vous éclairer sur les différentes possibilités.
Il ne faut jamais oublier que les batteries sont des composants (plus ou moins-) fragiles et que leur durée de vie dépend essentiellement d'un régime de charge et de décharge qui respecte leur chimie. Toutes sont très sensibles à la température: une charge à température trop élevée (peu importe qu'elle soit d'origine interne ou externe ou..les deux) les endommage irrémédiablement.
Cordialement
Re: Redresseur et le redresseur-chargeur batterie
Bonsoir
Merci beaucoup Candela pour votre détaille
j'ai posé cette question parce que j'ai vu dans un poste HTA des cellule HTA qui sont alimentés ( partie commande et motorisation )
par un redresseur-chargeur je me suis dit pourquoi il y a un chargeur batterie malgré il y aucune batterie
Cordialement.
Merci beaucoup Candela pour votre détaille
j'ai posé cette question parce que j'ai vu dans un poste HTA des cellule HTA qui sont alimentés ( partie commande et motorisation )
par un redresseur-chargeur je me suis dit pourquoi il y a un chargeur batterie malgré il y aucune batterie
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités