SPOT LED DANS VOLUME 1
SPOT LED DANS VOLUME 1
Bonjour a tous.
Je rénove une maison ou nous avons aménagé les combles, je me retrouve donc avec un plafond rampant dans la salle de bains.
Hauteur plafond 2metres , donc volume 1 , si je pose un spot a led 12volts IP44 vous pensez que ça passe pour le consuel?
Merci
Je rénove une maison ou nous avons aménagé les combles, je me retrouve donc avec un plafond rampant dans la salle de bains.
Hauteur plafond 2metres , donc volume 1 , si je pose un spot a led 12volts IP44 vous pensez que ça passe pour le consuel?
Merci
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Ok merci, le transfo sera dans le placo je vais laisser la maximum sur le câble d'alim de façon a l'éloigner hors volume 1
A+
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
hello
IP44 c'est non
IP x5 mini
@+
IP44 c'est non
IP x5 mini
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
coucou
je l'ai lu ici : https://www.legrand.fr/actualites/NF-C- ... e-de-bains
pas cherché plus loin
@+
je l'ai lu ici : https://www.legrand.fr/actualites/NF-C- ... e-de-bains
pas cherché plus loin
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
A moins qu'il y ait une évol récente, même si l'autre date de 2015 ce qui n'est pas très vieux
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
je viens de vérifier sur le site de l'AFNOR
ton tableau est bon
Legrand a fait du zèle
@+
ton tableau est bon
Legrand a fait du zèle
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités