Bonjour;
Je vois des tableaux de choix des fusibles Schneider par exemple avec des types de fusibles
Quelle est la différence entre les fusibles Soléfuse, Fusarc, tépésue MGK ?
Est ce qu'ils sont tous des gammes de la même marque d'un fabricant ou des types définit par la norme ?
Cordialement
Types des fusibles HTA
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Types des fusibles HTA
bonsoir,
il s’agit de fusibles de la marque schneider
Soléfuse norme UTE ; protection des transformateurs
MGK norme UTE ; protection des moteurs
Fusarc CF norme DIN ; protection des transformateurs, des moteurs et des condensateurs
Tépéfuse norme UTE ; protection des transformateurs de tension
Normes (voir page 5 du catalogue )
les fusibles sont dessinés et fabriqués selon les normes suivantes :
CEI 60282-1, CEI 60787 (Fusarc CF, Soléfuse,Tépéfuse, MGK)
DIN 43625 (Fusarc CF)
VDE 0670-402 (Fusarc CF)
UTE C64200, C64210 (Soléfuse, Tépéfuse).
catalogue fusibles fusarc CF-Soléfuse-tépéfuse-MGK 3,6 à 36 KV-schneider 2012
http://download.schneider-electric.com/ ... R(web).pdf
liens fournisseur fusibles
Fusible HT Archives | MHBT - Entreprise d électricité industrielle
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... -cf-24-kv/
MHBT | Schneider Electric Fusarc CF 24 kV
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... -cf-24-kv/
courbe fusarc_Schneider-Electric-fusibles-Fusarc-CF-2.jpg_Redimensionnée (87%)
http://www.mhbt.fr/wp-content/uploads/2 ... c-CF-2.jpg
MHBT | Schneider Electric Soléfuse 7.2 kV
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... se-7-2-kv/
cordialement
pericles
il s’agit de fusibles de la marque schneider
Soléfuse norme UTE ; protection des transformateurs
MGK norme UTE ; protection des moteurs
Fusarc CF norme DIN ; protection des transformateurs, des moteurs et des condensateurs
Tépéfuse norme UTE ; protection des transformateurs de tension
Normes (voir page 5 du catalogue )
les fusibles sont dessinés et fabriqués selon les normes suivantes :
CEI 60282-1, CEI 60787 (Fusarc CF, Soléfuse,Tépéfuse, MGK)
DIN 43625 (Fusarc CF)
VDE 0670-402 (Fusarc CF)
UTE C64200, C64210 (Soléfuse, Tépéfuse).
catalogue fusibles fusarc CF-Soléfuse-tépéfuse-MGK 3,6 à 36 KV-schneider 2012
http://download.schneider-electric.com/ ... R(web).pdf
liens fournisseur fusibles
Fusible HT Archives | MHBT - Entreprise d électricité industrielle
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... -cf-24-kv/
MHBT | Schneider Electric Fusarc CF 24 kV
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... -cf-24-kv/
courbe fusarc_Schneider-Electric-fusibles-Fusarc-CF-2.jpg_Redimensionnée (87%)
http://www.mhbt.fr/wp-content/uploads/2 ... c-CF-2.jpg
MHBT | Schneider Electric Soléfuse 7.2 kV
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... se-7-2-kv/
cordialement
pericles
Re: Types des fusibles HTA
Bonjour,
merci beaucoup pour ces infos.
cordialement
merci beaucoup pour ces infos.
cordialement
Qui est en ligne